屋面试验消火栓
1、压力表、缓冲管、旋塞阀装 置齐全。
2、管道处于室外,需做保温。
成排水泵接合器 安装:
1、水泵接合器接口距地面700mm,成排安装时要求排列整齐、标高一致。
2、油漆应均匀光亮,接合器用途、类别标识清晰。
报警阀组安装:
1、报警阀组安装应排列整齐、标高一致,支架设置合理美观;报警阀组控制的系统部位要标识清楚明白。
2、报警阀后应加设一个旁路,设置控制阀,流量计和压力表,用来检测报警阀的过流情况。
3、压力表、试验阀、水源控制阀安装在便于操作的部位。
消防水泵安装:
1、水泵安装前必须对水泵基础的高度、尺寸及表面平整度进行复核。水泵安装时避免承受外力,安装后必须进行对中调整和水平调整。
2、水泵安装所使用的减振机构必须满足设计及规范要求。左图水泵安装采用橡胶减振垫减振;右图水泵安装采用减振台座减振,台座底部安装阻尼式减振器。当安装大型水泵或水泵减振有严格要求的时候,不建议使用橡胶减振垫。
3、水泵应排布整齐、间距均匀,动力线软管长度小于80cm。水泵基础四周设置排水沟,做到有组织排水。
固定消防炮灭火系统的喷射功能调试应符合下列规定:
1、水炮灭火系统:当为手动灭火系统时,应以手动控制的方式对该门水炮保护范围进行喷水试验;当为自动灭火系统时,应以手动和自动控制的方式对该门水炮保护范围分别进行喷水试验。系统自接到启动信号至水炮炮口开始喷水的时间不应大于5min,其各项性能指标均应达到设计要求。
0人已收藏
1人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 721 人订阅
阅读下一篇
建筑自动消防设施常见问题(一)管路敷设 ①吊顶内明敷管支吊架数量不足间距过大 《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015》下称50303 14.2.5?? 槽盒内敷线应符合下列规定: 5?? 绝缘导线在槽盒内应留有一定余量,并应按回路分段绑扎,绑扎点间距不应大于1.5m;当垂直或大于45°倾斜敷设时,应将绝缘导线分段固定在槽盒内的专用部件上,每段至少应有一个固定点;当直线段长度大于3.2m时,其固定点间距不应大于1.6m;槽盒内导线排列应整齐、有序。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料比较实用,学习了,谢谢楼主分享
回复 举报