土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 地下室管线综合管控验收标准图解

地下室管线综合管控验收标准图解

发布于:2024-07-29 11:50:29 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]


地下室管线综合是在原设计图基础上,结合施工现场实际情况,将地下室水、电、暖、消防等专业的管线进行全面综合排布、细化、补充和完善。

目的

1、提升地下室净高、提高机电设备整体安装管理水平

2、解决在建项目材料周转,减轻车库顶板材料堆场压力

3、解决楼层截水及临水临电永临结合,解决与市政管网的综合关系

4、穿插施工、缩短工期、降低成本、提升品质、助力营销、完美交楼

主要影响因素

结构梁高:异形结构梁处理方式,车库顶板覆土厚度(0.8m、1.2m、1.5m),柱网间距(12:1),举例子我们的柱间距离目前已开始按照7.8m开始设置。

现场安装管控能力:1、消防管线抢占有利地形先行安装,导致其他专业无法施工;2、风管、水管定位布置不合理,未考虑距墙间距、设置在主车道;3、违反综合管网避让原则;4、消火栓箱安装在车道及车位上

地下车库综合管网(有梁结构)建造体系模型

合规合理布局、利用水平距离解决竖向高差

#1 机电综合管网解决方案

设计提资入手

做实图纸深化,现场管控落地

布置基本原则:1、小管让大管2、有压管让无压管3、一般管道让通风管4、气体管道让液体管道5、冷水管让热水管6、分支管让主干管

住宅类项目综合管网布置优先级:无压管——大管(风管)——强弱电桥架——给水主管——分支管

地下车库防火分区设置

划分防火分区时,考虑将火势控制在一定的范围内,确保人员安全疏散的同时,防火卷帘沿次梁布置,也是提高净高方法之一。

人防门选型

人防门选型确保满足规范及使用功能的同时,需与地下车库净高要求相匹配,避免人防门选型不当,而导致瓶颈现象发生,人防门选型高度不小于2.2m。

梁板结构梁截面高度

梁柱截面与地下室顶板园林覆土厚度,消防车荷载,柱距等直接关联,梁板结构梁截面高度,是决定机电综合管网及车库净高的重要因素,项目需综合考量。

防排烟风管布置

《住宅建筑规范》住宅地下机动车库应符合库内车道净高不应低于2.2m,车位净高不应低于2.0m。风管应尽量避开主车道设置。

水电管线不得穿越防火卷帘

车辆通道处设置于梁底的防火卷帘,受制于防火卷帘卷轴箱(500mm)已是综合管网的最不利点,其上部穿越水电管线不可取。

水电分路避让关系

水路与电气设备及桥架之间需分路避让,确保电上水下。水管在动力配电柜上方布置,与规范要求相冲突。

消火栓设置

室内消火栓的布置应满足同一防火分区有2 支消防水枪的2 股充实水柱同时达到任何部位的要求,消火栓的布置间距不应大于30m,不应设在车道及车位上。

图纸深化

建筑

建筑图深化原则:住宅地下室机动车库应符合车道净高不应低于2.20m,车位净高不应低于 2.00m

结构

新开项目地下室层高均在3.4—3.5m,梁高600—800mm

需获取信息:

1、主次梁分色标注

2、核定结构标高

3、用颜色区分结构标高

4、找出结构最不利点

现场管控落地图解

项目常态  
 
地下室综合管网实例  
 
 


防火卷帘设置  

防火卷帘设置于主梁

防火卷帘设置于次梁
风管与结构梁避让关系  

风管靠近梁安装

风管距梁留0.8-1.0m间距水管、桥架可顺利翻越
风管与建筑最不利点避让关系  

风管布置在主车道

风管竖向沿主梁、贴 次梁避开主车道布置

“主风管” 平行主梁敷设

风管横穿主车道变径上翻、贴梁布置

剖面图风管横穿车道变径、上翻、贴梁安装

剖面图风管遇结构最不利点变径、上翻、贴梁安装
风管设置高度上下限  

风管按规范下限设在2200mm布置不利于排烟

风管避让车道、沿主梁、贴次梁尽可能高位布置,利于排烟
重力排水与风管的优先级  

风管与重力排水管竖向交叉碰撞,风管应避让重力排水
水管与梁、墙、柱的避让关系  

水管距梁间距小于0.5m 管线无足够翻越空间

水管距梁留不小于0.5m 间距水管桥架可顺利翻越
管道遇管道、风管等障碍(除桥架外),上翻原则  

管道以90°角进行翻弯形成水阻、浪费材料

管道以45°角进行上翻减小水阻、节省管材
超过1.2m风管下方,喷淋设置  

喷淋设置于风管下方降低车库净高

喷淋设置于风管两侧净空提升130mm

下垂喷头安装风管正下方

下垂喷头安装风管两侧
消火栓布置  

消火栓设置于车道及车位

消火栓事先优化避开车道及车位设置
水管严禁穿越防火卷帘  

理想状态管线避让防火卷帘
 
现实情况管线穿防火卷帘

水管穿越防火卷帘降低层高

管网事先综合优化避开防火卷帘设置
桥架与防火卷帘  

桥架穿越防火卷帘降低层高

事先优化将桥架移至车位
水管进出设备房,与电气设备及桥架之间的分路避让关系)  

水管穿越动力配电柜上方布置

设备房水电分路优化,配电柜进行移位,保证不小于1.5m安全距离
电气线缆桥架和水、暖管道之间的避让关系  

桥架与管道上下交叉、水上电下布置

桥架与管道上下交叉、电上水下布置
电气线缆桥架和水、暖管道之间的避让关系  

桥架与管道平行布置无安全距离

桥架与管道平行布置预留不小于300mm的安全距离
桥架与风管的避让关系  

风管距墙间距小于0.8m桥架无法翻越

风管贴梁安装距离主次梁间距不小于0.8-1.0m供桥架翻越
强弱电之间关系  

强弱电桥架间距小于安全距离

强弱电桥架水平布置保持不小于300mm的有效安全距离    
灯具安全出口标识高度2.4m节点  

照明灯具设置过高,安全标识设置过低

照明灯具、安全出口等优化排布安装高度满足规范要求

#2 综合管网示范工程验收标准

图纸优化 :优先采用BIM技术

人防门选型 :人防门选型高度不得低于2.2米

照明灯具安装要点 :车道照明安装高度不宜低于2.4m

防火卷帘布置要点 :防火卷帘宜尽量避开主梁及结构最不利点,以确保防火卷帘门下方净高满足要求

消火栓布置要点 :消火栓布置应避开车位及主车道,并满足以下条件①室内消火栓的布置应满足同一防火 分区有2支消防水枪的2 股充实水柱同时达到任何部位的要求②消火栓的布置间距不应大于30m

防排烟风管安装要点

1、防排烟风管布置优先考虑避让无压管,并贴梁底安装

2、防排烟风管与梁平行安装时,应预留不小于800mm距离,确保各类管线有足够的翻越空间

3、防排烟风管应尽可能避开车道布置;确保车道净高不低于2.2m、车位净高不低于2.0m

4、宽度大于1.2米的防排烟风管,在车库净高受限的情况下,可调整防排烟管道宽高比的同时

采用局部集热方式,将喷淋设置在防排烟管道两侧安装

5、在地下室层高受限情况下,需保证防排烟管道设计截面积不变,调整风管宽高比,减小风

管高度以满足提升净高的要求(矩形风管的宽高比宜为4:1以下,不应超过10:1)

水、暖管道安装要点

1、水暖管道不得从防火卷帘门上方穿越

2、管道与桥架交叉安装时,应保证“电上水下”;平行安装时,间距不小于300mm

3、水、暖管道与梁平行安装,应预留不小于500mm距离,确保管线交叉时有足够的空间翻越

4、水、暖管道翻越风管及消防、给排水主管线等管网时不宜采用90°弯上翻

电气线缆桥架、安全指示安装要点

1、电气桥架严禁从防火卷帘上方穿越

2、电气桥架穿越管道、风管时不宜采用90°弯上翻

3、强弱电桥架平行布置时水平间距不得小于300mm

4、安全指示安装高度不宜小于2400mm并不宜大于2500mm

地下室综合管网应布置合理、排列有序、层次分明、横平竖直、坡向正确

地下室设备房管网及设备布置合理,功能完善,安装规范,满足验收及使用功能

    
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。

  • 加倍努力
    加倍努力 沙发

    学习了地下室管线综合管控验收标准图解,多谢了。

    2024-08-05 11:40:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.14 万条内容 · 756 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

漏电开关与空气开关有什么区别,各自有什么功能?

提起漏电开关、空气开关,很多人并不会感到陌生,但是若真要让你对它的细节说出个所以然来,并准确地回答出漏电开关跳闸的原因,还是让不少人一头雾水,本文就为大家讲讲漏电开关以及空气开关的作用以及两者的区别。 一、空气开关与漏电开关的介绍

回帖成功

经验值 +10