土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求教关于无负压给水加压的稳流罐的容积确定方法?
大家好!求教关于无负压给水加压的稳流罐的容积确定方法?我个人认为稳流罐的容积应该是进水和出水在最大时的差值,但是这个差值取时间应该为多长好呢?另外说明此设备用于市政中途加压用(600m3/h).进水管为DN450.谢谢名位专家学者

全部回答(5 )

  • guofj-001
    根据标准:CJ 265 城镇建设行业标准 无负压给水设备
    稳流罐设计时应对市政管网给水量、设计流量和稳流罐容积进行计算和校核。
    1、市政管网给水量大于设计流量时,稳流罐大小可按30s-300s的设计流量确定,其规格可参照标准中表2选用
    如:DN600*1300 DN800*1500
    2、当市政管网给水量小于设计流量时,稳流罐应能起到调节流量差额的作用,稳流罐容积应按5.4.2.3条和5.4.2.4进行计算
    2010-10-20 16:52:20 来自 PC 评论 举报
  • 葱爆羊肉
    请问应该是取多少比较好?正好也有这样的问题,希望论坛的老兵可以帮帮忙。
    2008-04-25 09:31:25 来自 PC 评论 举报