求教关于无负压给水加压的稳流罐的容积确定方法?
大家好!求教关于无负压给水加压的稳流罐的容积确定方法?我个人认为稳流罐的容积应该是进水和出水在最大时的差值,但是这个差值取时间应该为多长好呢?另外说明此设备用于市政中途加压用(600m3/h).进水管为DN450.谢谢名位专家学者
发布于
2008-04-22 12:11:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
guofj-001
根据标准:CJ 265 城镇建设行业标准 无负压给水设备
稳流罐设计时应对市政管网给水量、设计流量和稳流罐容积进行计算和校核。
1、市政管网给水量大于设计流量时,稳流罐大小可按30s-300s的设计流量确定,其规格可参照标准中表2选用
如:DN600*1300 DN800*1500
2、当市政管网给水量小于设计流量时,稳流罐应能起到调节流量差额的作用,稳流罐容积应按5.4.2.3条和5.4.2.4进行计算
2010-10-20 16:52:20
来自 PC
评论
举报
葱爆羊肉
请问应该是取多少比较好?正好也有这样的问题,希望论坛的老兵可以帮帮忙。
2008-04-25 09:31:25
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ccgcxy2000
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
39
回复
34
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.25 万条内容 · 1322 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
