如图:轻危险级,流量计算出来快到35L/s了,是怎么回事啊,喷头布置太密集吗,轻危险级选喷淋泵这个流量是不是有点大啊。
全部回答(2 )
你这喷头布置的有疑问 能不能把平面发出来看看 ,感觉你这个保护面积太大了 轻危险单个喷头的保护面积 20平方 你这是32个喷头 640平方左右,不行上水炮把
喷头较密,看图中有30个喷头了,管径也较小,所有计算出来流量较大。