土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电线线径与载流量计算方法参考

电线线径与载流量计算方法参考

发布于:2024-07-25 11:23:25 来自:电气工程/电气资料库

来源:制冷百科

|

作者:制冷百科

[复制转发]

实际上,电线的直径有时也被用来描述电线的规格,例如,1平方毫米的电线可以称为直径1.13mm的电线,而1.5平方毫米的电线则被称为直径约1.37mm。在选择电线时,主要考虑的是在使用过程中是否会因过热而引起安全事故。电线的截面积(平方数)与通过的电流(安培数)之间存在直接的比例关系,使得计算变得简单便捷。      
  • 举例说明:1平方毫米的铜电线在通过6A电流时是安全的,不会产生严重发热。以此类推,2.5平方毫米的铜电线可以承载的电流为6A * 2.5 = 15A,即2.5平方通过15A电流是安全的。如果使用直径计算会更为复杂。
  • 规格说明:线缆的规格通常指的是线的横截面积,对于单芯线缆,规格即为横截面积;对于多芯线缆,还需要乘以芯数的数量。参考《GB5023-1997》标准,单芯结构导体直径分别为:1平方毫米 - 1.13mm、1.5平方毫米 - 1.38mm、2.5平方毫米 - 1.78mm、4平方毫米 - 2.25mm、6平方毫米 - 2.76mm。


三相电机电流计算口诀

“容量除以千伏数,商乘系数点七六”(注:0.76是基于功率因数0.85和效率为0.9时)      
  • 推导关系:
    • 三相220伏电机,每千瓦需3.5安培。
    • 常用380伏电机,每千瓦需2安培。
    • 低压660伏电机,每千瓦需1.2安培。
    • 高压3千伏电机,每千瓦需0.25安培。
    • 高压6千伏电机,每千瓦需0.125安培。


负荷量与导线截面积

  • 负荷量计算:
    • 16A最多供3500W,建议控制在1500W以内。
    • 20A最多供4500W,建议控制在2000W以内。
    • 25A最多供5000W,建议控制在2000W以内。
    • 32A最多供7000W,建议控制在3000W以内。
    • 40A最多供9000W,建议控制在4500W以内。


     


电线截面积与电流关系实例

  • 计算示例:
    • 0.75平方毫米铜芯线:5A
    • 1平方毫米铜芯线:6A
    • 1.5平方毫米铜芯线:9A
    • 2.5平方毫米铜芯线:15A
    • 4平方毫米铜芯线:24A
    • 6平方毫米铜芯线:36A


如何计算电线所能承受的电功率

  • 公式:功率P = 电压U × 电流I
  • 示例计算:在220伏电源上使用1.5平方毫米导线,最大能接多大功率的电器?
    • 解析:查手册得知1.5平方毫米导线的载流量为22A
    • 功率P = 电压U × 电流I = 220伏 × 22安 = 4840瓦
    • 结论:最大能接4840瓦的电器
  • 反向计算:若要在220伏电源上连接10千瓦的电器,需要多大的导线?
    • 解析:电流I = 功率P ÷ 电压U = 10000瓦 ÷ 220伏 = 45.5安
    • 结论:需要6平方毫米的导线


导线截面积与载流量

  • 铜芯电线:
    • 2.5平方毫米:16A~25A
    • 4平方毫米:25A~32A
    • 6平方毫米:32A~40A
  • 铝芯电线:
    • 2.5平方毫米:13A~20A
    • 4平方毫米:20A~25A
    • 6平方毫米:25A~32A


电缆大小与多股线计算

  • 计算公式:S = π*(D/2)2
  • 举例:2.5平方毫米电线,国家标准直径为1.78mm,半径为0.89mm
    • 0.89 * 0.89 = 0.7921
    • 0.7921 * π ≈ 2.487194(≈2.5平方毫米)


安全载流量与功率计算

  • 一般原则:铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线为3~5A/mm2。
  • 计算公式:S = I / (5~8) = 0.125I ~ 0.2I(mm2)
    • 其中S为铜导线截面积(mm2),I为负载电流(A)。
  • 功率计算:
    • 不同电感性负载的功率因数不同,在统一计算家庭用电器时,可以将功率因数cosφ取0.8。
    • 对于电阻性负载:P = UI
    • 对于电感性负载(如日光灯):P = UIcosφ,其中cosφ = 0.5


估算负荷电流

  • 口诀:低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。
    • 电力加倍,电热加半。
    • 单相千瓦,4.5安。
    • 单相380伏,电流两安半。
  • 说明:
    • 口诀适用于380/220伏三相四线系统中的三相设备,计算每千瓦的安数。
    • 电动机:每千瓦电流约为2安,即“千瓦数加一倍”(乘2)。
    • 电热设备:每千瓦电流为1.5安,即“千瓦数加一半”(乘1.5)。


电压降估算

  • 用途:根据线路上的负荷矩,估算供电线路上的电压损失,检查线路的供电质量。
  • 口诀:压损根据“千瓦·米”,2.5铝线20—1。截面增大荷矩大,电压降低平方低。
  • 说明:电压损失是按“对额定电压损失百分之几”来衡量的。口诀主要列出估算电压损失的最基本的数据,即多少“负荷矩”电压损失将为1%。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.12 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工程机电预留预埋五个实用工艺

      来源:网络 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除! - - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - -----

回帖成功

经验值 +10