土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 热力膨胀阀工作原理、安装与调试

热力膨胀阀工作原理、安装与调试

发布于:2024-07-25 11:22:25 来自:暖通空调/暖通资料库

来源:制冷百科

[复制转发]

1、 热力膨胀阀介绍            
热力膨胀阀是制冷系统中的一个重要控制组件,主要用于控制制冷剂从高压液态转变为低压气态的速率,从而调节制冷剂流入蒸发器的流量。这个过程对于维持蒸发器盘管上的最佳制冷效果以及系统整体的能量效率至关重要。      
     
热力膨胀阀的工作原理基于几个关键因素:      
  • 过热度控制:热力膨胀阀通过监测蒸发器出口的制冷剂蒸汽的过热度(即温度高于其压力对应的饱和温度的部分)来控制制冷剂的流量。过热度的控制确保了蒸发器中的制冷剂完全蒸发,避免液态制冷剂进入压缩机,防止“液击”。
  • 压力调节:热力膨胀阀还通过降低制冷剂的压力来促进蒸发,这是制冷循环中的关键步骤之一。压力的降低导致制冷剂沸腾,吸收周围环境的热量,从而实现冷却效果。
  • 流量控制:根据蒸发器的热负荷需求,热力膨胀阀动态地调整制冷剂的流量。在低负荷条件下,它允许较少的制冷剂通过;而在高负荷条件下,它允许更多的制冷剂通过。
热力膨胀阀的结构通常包括一个膜片、一个温包(感受过热度的敏感元件)、一个弹簧(提供关闭力),以及一个可调节的控制装置。温包中的制冷剂或油会因蒸发器出口处的温度变化而膨胀或收缩,进而改变膜片的位置,控制阀门的开启程度。      

     
2、热力膨胀阀MOP是什么            
热力膨胀阀的MOP功能指的是最大操作压力。这项功能被设计用来保护制冷系统中的压缩机,避免其吸气压力超过安全范围。在制冷系统运行时,MOP功能可以防止蒸发器压力异常升高,进而保护压缩机免受过高的吸气压力带来的损害。       也就是说,       MOP       它通过限制制冷系统的最高工作压力,保护压缩机和其他组件免受过压伤害,确保制冷系统能够在安全、稳定的条件下运行      
在没有MOP功能的热力膨胀阀中,感温包内充注的介质大部分以液体形式存在。当感温包受到压缩机吸气管路的加热或冷却时,内部介质会相应地蒸发成气体或凝结回液体,导致压力变化,从而影响膨胀阀的开度,调节制冷剂的流量。      
     


     
3、膨胀阀安装      
膨胀阀必须安装在位于蒸发器之前的液体管路,其温包应固定在尽可能靠近蒸发器的吸气管路上。如果存在外部压力平衡,平衡管必须在出温包后立即连到吸气管路。      
由于位于管路底部的油可能会产生错误信号,因此温包永远不能位于吸气管的底部,温包也不能安装在换热器之后,因为在该位置它会向膨胀阀发出错误信号。       温包也一定不能装在靠近大质量组件的位置,因为这也会引起向膨胀阀发送错误信号。      
如上所述,温包必须在经过蒸发器后立即安装到吸气管路的水平部分。温包一定不能安装在储油箱后的收集管或升管上。      
4、膨胀阀调整      
膨胀阀的出厂设置可以满足大多数应用的要求,出厂静止过热度一般设定为4℃。       顺时针旋转调节杆(关小),阀的静止过热度增加,逆时针旋转调节杆(开大),阀的静止过热度减小。       一般地说,调节杆转动一圈,静止过热度变化1~2℃。            
     
如果蒸发器中的过热度过高,原因可能是液体制冷剂供应不足。逐步逆时针旋转膨胀阀的设置杆,直至观察到波动,以降低过热度。对于膨胀阀的选型和具体的调整方法本文不在重复,之前我们制冷百科发不过多次文章,有兴趣的小伙伴可以看看。         