土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 机电安装必不可少的四项制度与实操要求

机电安装必不可少的四项制度与实操要求

发布于:2024-07-25 11:20:25 来自:电气工程/电气资料库

来源:机电人脉

[复制转发]



为使机电安装工程质量达到优良的标准,项目部应建立“横向到边、纵向到底、控制有效”的质量管控体系,质量责任落实到人。除了要严格执行“三检制”(自检、互检、交接检),还应大力推行项目质量管控四项制度:    
①深化设计制    
②样板引路制    
③放线制    
④标签验收制。    
     
深化设计制            
  • 合理的综合布置各专业管线,减少由于管线冲突造成的返工,使现场更加美观。
  • 优化完善各系统的设计方案,提高机电安装工程的施工品质,缩短施工周期。
  • 根据现场实际情况对图纸进行深化,使之达到施工深度的要求。
  • 对设计的管线和设备参数进行全面的复核,在满足功能和规范的前提下优化方案的选择,提高工程经济效益。
  • 有利于施工企业与国际惯例接轨。
深化设计流程:
综合管线深化设计平面图:
说明:   通过对各专业管线的叠加,便于深化各管线交叉、冲突的部位,使施工过程中减少返工。   深化设计施工图的图名、图号、图框、线型、线宽、标识及说明均需有统一标准。
局部管线综合排布剖面图:
说明:
  • 各专业管线排布合理,层次清晰,整齐美观。
  • 管线支架设置合理,安装牢固,体现了良好的安装风格。
  • 各专业管线、支架的间距和标高明确,便于指导施工。
管线综合排布三维效果图:
 
机房深化设计三维效果图:
 
说明:   利用BIM技术进行三维建模,能够将各专业管线数据进行融合,可以直观的呈现机电安装效果,我们能够及早发现管线可能出现的交叉碰撞,并做出有针对性的优化布局。   这样可以减少管线的相互避让或翻弯,极大的降低了返工的机率及材料的浪费。   设备、管线及支架的安装也将更加合理有序、美观整齐。
吊顶内管线综合排布:
 
地下车库管线综合排布:
说明:
  • 管线综合排布应遵循的原则:①有压管让无压管;②水、电管让风管;③小管让大管;④电气管线与水管保持适当距离,尽量不要布置在水管下方;⑤尽量使用联合支架。
  • 吊顶及管廊内的管线综合排布是机电安装的难点,这些地方的标高及空间有限,管线排布容易冲突。在布局时要同时考虑施工空间、设备安装空间及日后的检查维修空间。
消防泵房管道综合排布:
 
空调机房管道、设备综合排布:
 
说明:
  • 机房设备、管线及支架排布应整齐有序、构架清晰合理,符合设计及规范要求。
  • 阀门、仪表及其它附件安装高度一致,且便于操作、检查。
  • 机房要做到有组织排水;为设备的进出、检修及人员的操作留出足够的空间。
     
样板引路制            
  • 推行样板引路制可以直观呈现安装所要达到的效果。可以为施工技术交底和质量检查验收提供统一的安装标准和尺度。
  • 针对施工的难点和工序的重点,推行样板引路制能够有效消除质量通病,提高安装水平。
电管煨弯样品、接地圆钢、扁钢焊接样品:
 
预埋线盒装配样品、电管与线盒圆钢跨接样品:
 
感应式小便斗安装样板:
说明:
  • 小便斗中心线与墙砖对缝吻合,居中布置美观合理。
  • 小便斗与墙面接缝紧密,观感良好。
走廊机电综合管线安装样板:
说明:   走廊一般是机电施工的重点,选取标准层设立样板,及时发现问题,方便后期大规模施工。
电井安装样板:
管井管道安装样板:
说明:
  • 井道安装是机电安装的重点和难点,必须推行深化设计制和样板引路制。
  • 井道安装布置原则:①确保管线安装安全可靠,满足使用功能;②机电排布不能影响土建结构,且必须保证有充足的操作及检修空间;③管线布置要求排列整齐、美观大方,管线规格与间距协调统一;④避免不必要的管线翻弯交叉;⑤在满足设计及规范的前提下,尽量使用共用综合支架。
     
放线制            
放线的作用是尺寸定位,指导施工。安装前进行放线,可以使管线安装平直,标高及安装部位不出现偏差,使安装效果美观。
预埋线盒固定放线:
说明:   线盒预埋时放线定位,保证线盒在一条直线上,线盒间的线管也能保证横平竖直。
立管安装放线:
说明:   安装立管前,用线垂进行放线,使立管支架的位置一致,并确保立管在竖直方向不会出现歪斜或偏差。
给水支管安装放线:
 
PVC排污管安装放线:
说明:   水平管道安装前,在楼板上进行弹线,确定管道走向;   然后根据弹线安装管道支、吊架;   再根据支、吊架位置进行管道安装,这样能够保证管道安装平直美观。
后砌墙给水支管暗敷放线:
说明:
  • 根据设计和规范要求,在后砌墙上进行弹线,保证给水甩口在同一标高。
  • 给水甩口用砂浆固定,防止松动歪斜。
  • 甩口用管堵封堵,防止杂物进入管道。
后砌墙线管、线盒暗敷放线:
说明:
  • 线盒安装前弹线,可以保证线盒在同一标高。
  • 墙体剔槽前弹线,可以使管槽美观,避免剔槽随意性,造成墙体破坏;也可以保证线管敷设整齐美观。
     
标签验收制            
  • 推进标签验收制有利于及时发现安装过程中出现的质量问题,及早发现及早整改。
  • 标签制度由专人负责,保证质量监查工作分阶段、分区域落实到位。
预埋套管质量验收:
镀锌钢管安装标签验收:
 
接线盒安装标签验收:
桥架安装标签验收:
说明:   验收标签需写明分项工程名称、施工部位、   施工单位、验收人员、验收依据以及测量数据,最后注明验收是否合格。

版权声明:本文整理自建筑工程鲁班联盟,侵权请联系删除。未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.12 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屏蔽网线、双绞线、超五类双屏蔽网线、怎区分及作用

网线作为综合布线设计施工的一部分,是大部分信息传输系统的基础介质,其重要性不言而喻,本文将解析屏蔽网线的主要作用是什么?双绞线是什么?STP、SFTP、UTP、FTP、ASTP又分别是什么?什么的超五类双屏蔽网线?什么是超五类单屏蔽网线?怎么区分双屏网线和非屏蔽网线,两者有什么区别?如何分辨超五类线?如何分辨超六类线? 屏蔽网线的主要作用是什么? 屏蔽网线主要是针对有强干扰的环境,有干扰的环境会造成网线传输信号断续,甚至中断,无法正常传输信号。而使用屏蔽网线能很好的抵抗干扰,保持传输正常,且有良好的保密性能,屏蔽布线的屏蔽结构对减低线缆间的相互干扰有先天优势,不仅可以屏蔽外界的电磁信号,铝箔也同时阻断了线缆本身的电磁泄露,不会发射干扰信号影响其他线缆的工作,可以防止信息被窃听。

回帖成功

经验值 +10