3.7   塑料管道安装

3.7.1   热熔连接要求:

1   由相同牌号热塑性塑料制作的管材、管件的插口与承口互相连接时,采用热熔工具,将连接部位表面加热熔融,承插冷却后连接成为一个整体的连接方式

2   校直两对应的连接件,使其处于同一轴线上。

3   在熔合及冷却过程中,不得移动,转动电熔管件和熔合的管道,不得在连接件上施加任何外力。

4   插入深度符合要求,接头处凸缘均匀。

3.7.2   管道承插粘结要求:

1   粘结剂有生产厂与管材、管件配套供应,对粘接剂产品生产企业应有检测试验报告。
2   严格检查管口和承口表面,检查无污物后,用清洁干布蘸无水酒精,丙酮等清洁剂擦拭承口表面,不得将管材、管件头部浸入清洁剂。
3   待清洁剂全部挥发后,将管口、承口用无污的鬃刷蘸胶粘剂涂刷管口、管件承口,涂刷时先涂承口,后涂插口,由里向外,均匀涂刷,不得漏涂。胶粘剂用量应适量。
4   涂刷胶粘剂的管表面经检查合格后将插口对准承口迅速插入,一次完成,当插入 1/2 承口时应稍加转动,但不应超过 90 度,然后一次性插到底部。全部过程应在 20s 内完成。
5   当施工期间气温较高,发现涂刷部位的胶黏剂已不防干燥,应按以上规定重新涂刷。
6   粘接工序完成,应将残留在承口的多余粘接剂擦拭干净,粘接部位在 1h 内不应受外力作用。 24h 内不得通水试压。

3.7.3   管道支架及抱箍:

1   应按不同管径和要求设置角钢支架及抱箍位置正确,埋设平整牢固。
2   塑料管道各配水点、受力点、受冲击点的管件弯头、三通应采取可靠的固定措施。
3   塑料管道与管卡支架接触应隔绝,并有柔性保护。见图 3.7.3-3
 

3.7.3-3 塑料管道与管卡支架接触

3.7.4   塑料排水、排污管的其他要求参见 3.10.2 ,同层排水的要求参见 3.12.3

3.7.5   质量通病

1   管道接头两侧管道不平直。
2   支架抱箍与管道间未隔绝。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 753 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不锈钢管道安装质量管控

3.6   不锈钢管道安装 3.6.1   焊接 要求: 1   不锈钢管道焊接 应采用机械或等离子方法加工坡口。 2   根据管径大小和壁厚, 宜采用氩弧焊焊接或氩弧焊封底。 3   焊后管道焊缝及热影响区采用酸洗、钝化处理。