1、万豪要求喷淋头必须采用快速响应喷头。
NFPA-14.6/F:喷淋头:安装启爆温度57-77℃(135-170℉)的快速反应喷淋头于全部的客房区域与公共区域。
GB50084-2017第6.1.7条-下列场所宜采用快速响应喷头:1、公共娱乐场所、中庭环廊;2、医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少、残疾人的集体活动场所;3、超出水泵接合器供水高度的楼层;4、地下商业场所。
2、万豪要求各强电、弱电、污衣井须设置喷淋保护:
GB50016-2014第8.3.3条,一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场处)全设喷淋。一类高层包括:高度大于54米的住宅、高度大于50米的公共建筑、医疗建筑及重要的公共建筑等等。二类高层公共建筑及其地下室、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部设喷淋。参照这条,国内设计强电井、弱电井都不设计喷淋。
NFPA14.13/D.5. -喷淋头:布草垃圾槽的最高投入口上方,最低投入口上方,二层楼以上的建筑在每隔两层的投入口上方,必须安装喷淋头。
3、万豪要求所有机房(包括消防中心、网络机房、通讯机房等)均需设置喷淋保护:
GB50016-2014第8.3.9条第8款,其他特殊重要设备室设气体灭火系统。参照这条,国内设计的上述机房都设计的是气体灭火系统。
NFPA14.6/5. 服务设施空间:电气室、机械室、交换机房、计算机房必须提供完整喷淋保护。
4、万豪要求所冷冻库应设置干式喷淋头保护。
GB50016-2014第8.3.2条第5款,温度高于0度的高架冷库、温度高于0度且每个防火分区建筑面积大于1500平方米的非高架冷库。(高架仓库:货架高度大于7米,且采用机械化操作或自动化控制的货架仓库)。参照这条,由于酒店的冷库较小,都不设计喷淋。
NFPA14.6/7. 冷冻库和冷藏室:必须安装干式喷淋头保护,由邻近的湿式喷淋系统供水。
5、万豪要求浴室需设置喷淋保护。
GB50016-2014第8.3.3条,一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场处)全设喷淋,参照这条,国内客房浴室普遍不设喷淋。
NFPA14.6/8. 客房浴室:若面积小于5.10 平米(55 平方英呎)则不需安装喷淋头。若浴缸、或淋浴间及浴缸外围采用可燃塑料或玻璃纤维材料制成,则不论浴室面积大小都必须安装喷淋头。
6、厨房灶台附近设置93度喷头,其他区域设置68度喷头(国内要求全部厨房都设93度)。
国内规范只是在喷淋头的选型上做了一些要求,比环境温度高于30度选择93度喷淋头,设计时较多时候会把整个厨房都布置喷淋头;万豪验收时都提出在厨房灶台附近设置93度喷头,其他区域设置68度喷头。
7、万豪要求不得使用隐藏式喷头,特殊场可使用半嵌入式喷头(需咨询管理公司意见)。
GB50084-2017第6.1.3条第2款,吊顶下布置的喷头可采用下垂型喷头或吊顶型喷头。
NFPA14.6/F. 喷淋头:安装启爆温度57-77℃(135-170℉)的快速反应喷淋头于全部的客房区域与公共区域。禁止采用全隐蔽型(附盖板) 喷淋头。
8、万豪要求喷淋系统所有阀门均需设置信号阀。
GB50084-2017第6.3.3条,当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。参照这条,喷淋系统其它部位的阀门国内设计都不用信号阀(可少用监视模块)
NFPA14.6/B.4-控制阀:每个控制阀必须设置监视信号启动装置(信号开关)。
9、末端试水装置排水需直接排入蓄水池或者接入排水竖管,不允许接软管进行排放。
NFPA14.6/E.1-排水管:必须安装连续硬管(钢管或CPVC 管)排至地面层室外,不可损坏室外道路铺面及园景设施。2- 检修口:必须设于后勤区或楼梯间内可视且易于到达的位置(不得设于吊顶内或检修口盖板后)。
10、末端试水需设置有透视功能的装置(且内径与喷淋出水口一致)以便试水时能观测。
GB50084-2017第6.5.1条,每个报警阀组控制的最不利点处设末端试水装置,其它防火分区、楼层均设直径为DN25的试水阀。
11、信号阀、水流指示器安装位置需便于操作及检修。
12、信号阀、水流指示器、末端试水装置均需要在安装位置贴好标识,如在井道或吊顶内需在井道门口、检修口设置标识。
13、万豪要求水流指示器响应时间需在30秒至60秒内动作。(国内设计规范没明确要求)
14、万豪要求水流指示器需具有机械延时调校功能。(国内设计规范没明确要求)
15、在水泵房内需设置喷淋系统工具柜,并提供喷淋头备件和相关工具。
16、公共区域的洗手间、更衣间隔墙到顶需单独设置喷淋保护。
17、喷淋头安装位置在易撞场所需设置保护罩。
1、系统设备需在管理公司认可范围内选购。
NFPA14.7/A.规定:整座建筑必须安装由万豪认可厂商所提供的集中型消防报警系统。
2、所有客房探测器均需设置带蜂鸣器功能的探测器。(国内报警设计规范没要求)
NFPA14.7/B.1- 客房、套间、及其它睡房:必须安装24 伏特带蜂鸣器底座的系统烟雾感应器.
3、主机控制柜必须设置有非消防电强切、防火卷帘、声光报警、广播、电梯隔离开关,以确保在消防演习中不影响酒店的运行。
NFPA14.7/5.a-测试时切断电路的个别开关/按钮:
声音报警装置及频闪灯(蜂鸣器底座必须在客房烟雾感应器启动时立即作用)
门吸装置
电梯迫降功能
空调机
4、在大堂吧总服务台及为您服务中心(话务机房)需设置网络显示器。(国内报警设计规范没要求)
NFPA14.7/H. 消防报警复示屏:必须显示装置地址码信息,指出发报的楼层、位置、装置、信号类别。消防报警复示屏必须安装在万豪及主管机关同意、由酒店员工全天监视的区域(保安办公室、为您服务中心、话务机房、前台)。
5、大堂吧总服务台需设置手动报警按钮。(国内报警设计规范没要求)
NFPA14.7/D. 手动报警装置:仅须安装于前台,除非适用规范要求其它地点增设。
6、电梯迫降需设置主次降,主降楼层报警后,电梯只能降于次降楼层。
GB50116-2013第4.7.1条,消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。
7、一氧化碳探测器报警信号只作为监视信号。
NFPA14.7/C. 一氧化碳系统探测器:必须安装带蜂鸣器的一氧化碳探测器与消防报警控制盘连机,并以监视信号显示。
8、井道内需设置探测器。
9、消防主机必须具有主备电监视,所有消防报警系统供电电源须有主备电监视且反馈至主机。
10、所有声光报警、频闪灯需采用无色透明氙气灯。(国内报警设计规范没要求)
11、残疾人房、残疾人洗手间需设置频闪灯。(国内报警设计规范没要求)
12、客房广播在最远距离不低于75分贝(枕头边)。
参照NFPA14.7/B. 蜂鸣器底座:必须在3 米(10 英呎)外达到至少85 分贝、在「枕头处」达到至少75 分贝的响度。
13、发电机需有运行及故障状态反馈信号到报警主机。
14、声光报警、频闪灯在所有机房及公共场所的任何位置均能观测。
15、客房内探测器测试时会每个进行测试。
1、防排烟测试需提供烟雾发生器并在每个区域进行实测排烟效果。
NFPA14.4/D-1. 测试烟控系统之前,承建商必须先完成暖通空调系统的调试平衡。调试平衡报告必须备妥。2. 公共区域、中庭、客房走廊的排烟系统,以及安全梯的正压系统必 须正常运行,测试系统启动后开始排除「冷烟」,十分钟之内必须 可以看清安全出口标示,且烟雾扩散到其它区域。
2、位于高空区域的排烟口需带自动复位功能。
3、发电机的验收:
NFPA14.10/B、必须安装应急供电系统以及备用电源,提供应急电源及应急照 明,并于正常供电失效时维持酒店正常营运。电源完成转换的时间不得 超过 10 秒。
4、所有对外逃生的疏散门均应设置推杆锁。
参照NFPA14.12/H.安全梯门及安全出口门两侧皆不能上锁,通往室外的门必须可做为安全出口,可以设计为许出不许进。
5、所有楼梯两侧必须设有扶手。
NFPA14.12/I. 楼梯扶手:至少安全梯两边必须设有扶手。
6、验收前需准备国内消防验收合格意见书,水泵、报警控制器等设备的相关资料。
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
防雷减灾
返回版块8.7 万条内容 · 231 人订阅
阅读下一篇
有限空间辨识,极易疏漏的几个点!你得知道有限空间 是指封闭或者部分封闭 未被设计为固定工作场所 人员可以进入作业 易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚 或者氧含量不足的空间 实际操作过程中 一些场所不完全符合辨识条件 没有被辨识为有限空间
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发