管道支架制作,必须采用台钻、电钻开眼,不得采用电、气焊开眼,制作完成必须除锈、防腐后方可安装。支架材料必须采用与管道相适配的规格、厚度符合要求,塑料管道与铁质支架间必须加设套皮和垫皮,支架安装必须顺直、牢固,同一房间支架高度必须一致。支架U型卡规格符合要求,角钢支架磨圆弧。
钢管管道支、吊架的最大间距
型丝与管道规格对应表
立管固定管卡安装:
1)立管卡安装高度,距地面 应为1.5~1.8m。
2)2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。
3)楼层高度小于或等于5m,立管可安装1个固定件,每层必须安装1个。
4)楼层高度大于5m,每层不得少于2个。
防晃支架的加设:
给排水及消防:直径大于或等于DN50时每段配水管应设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于20米。当管道改变方向时应增设防晃支架。竖直安装的配水干管始端和终端也应设置防晃支架。
进出外墙管道支架必须加装固定支架。
管道支架标准做法
DN≥50钢制阀门,阀门两侧必须加装支架,卡箍连接的管道,卡箍两侧150-500mm范围内需加装支、吊架。
金属排水管道上安装的吊架或卡箍应固定在承重结构上,横贯固定间距不大于2.0米。
U型丝未加垫皮,丝过长未处理,制作不规范。
U型卡规范做法:
地面管道敷设,距墙100mm-500mm内敷设管道,沿墙周围敷设,画好布置图,隐蔽后并做好标识,热熔连接不同管材必须采用配套设备,相应温度、时间焊接,不得混用。进入冬季需检查管道内有无积水,必须确保管道内无积水,防止冻坏管道;
给水支管敷设:
住宅给水支管管径一般de≤32mm,小管径的塑料给水管采用暗设。给水支管暗设的方式有:
1.暗设在砖墙里。施工时在砖墙面 开管 槽,管槽宽度为管子外径de+20mm,深度为管子外径de,管道直接嵌入管槽,并用管卡将子固定在管槽内。墙体内暗埋水管,要做到合理布局;槽内抹灰圆滑,管道施工完毕,应由土建统一抹灰,并在墙体上统一用红油漆或水泥浆把管道走向在墙体上标记清晰。
2.小管径给水支管de≤20mm,暗设在楼(地)面找平层里。管道成排安装:直线部分应互相平行,曲线部分:当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距。
给水管标准做法
给水管道配水点位置正确,冷热水间距符合要求,配水点出墙距离一致。
3.水压试验:
1)室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。一般分两次进行,地下在管道隐蔽前要进行水压试验,管道系统安装完毕后再进行水压试验。
2)水压试验时,金属及复合管给水管道系统,在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。并做好试验记录。
3)PP-R水压试验在设计无要求时,应符合以下规定:
(1) 冷水管的试验压力,应为系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
(2) 热水管的试验压力,应为系统工作压力的2.0倍,但不得小于1.5MPa。
(3) 热熔、电熔连接的管道,水压试验应在管道连接24h后进行。
(4) 水压试验宜分段进行,试验管段的总长度不宜超过500m。
(5) 水压试验时宜从管道最低处缓慢向管道内充水,应在管道最高处和管道末端排出管道内的空气,达到规定的试验压力时,应稳压1h,压力降不得超过0.05MPa;而后在工作压力1.15倍状态下,稳压2h,压力降不得超过0.03MPa。
(6) 水压试验合格后,应按规定作好记录并经监理工程师签字,方可进行下道工序施工。
4.给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
给排水资料库
返回版块22.4 万条内容 · 533 人订阅
阅读下一篇
各种地漏防臭原理对比地漏是连接住宅中排水系统与室内地面的重要接口,地漏的质量直接影响室内空气质量,因为地漏的下水管道及化粪池与居室空间是相连通的,老式的地漏是依靠存水形成水封把居室空间和管道系统隔开,如果地漏的水封一旦失去作用或者无水封地漏的密封闭合不严,下水道就与室内空间没有任何阻隔,下水道中的臭气及有毒有害气体就会沿着管道溢出,在居室中散发。 传统水封地漏构造为钟罩式,像一个扣碗结构扣在下水管口上,形成一个“U”型存水弯,利用存水弯中的“水封”达到密封的效果。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发