正在加载...
配变低压出线采用4芯电缆时,前端是否一定要选带漏保的断路器?
0人已收藏
4人已打赏
4人已点赞
分享
全部回复(2 )
看接地型式:1、如果是TT系统,需要RCD;2、如果是TN-C-S系统,第4芯为PEN线,该线不允许断开,不需要RCD;3、如果是TN-S系统,第4芯为PE线,没有N线,即用电设备没有220V而只有380V,根据实际需要和不带RCD是否满足线路末端单相短路故障,来确定是否需要RCD
跟芯数没关系,跟电箱所处位置的级数(几级保护)和用电用途有关
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.87 万条内容 · 2146 人订阅
阅读下一篇
1、 一栋18层住宅(一个防火分区),报警及联动点位130,报警总线一根能供几层楼?是否需要预留?一根广播线/电话线最多带多少设备? 2、排烟风机手动控制、模块的输入输出控制这个点位该如何计算? 3、防雷规范 在符合本规范第4.4.5条规定的条件下,对6m柱距或大多数柱距为6m的单层工业建筑物,当利用柱子基础的钢筋作为外部防雷装置的接地体并同时符合下列规定时,可不另加接地体:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板看接地型式:
1、如果是TT系统,需要RCD;
2、如果是TN-C-S系统,第4芯为PEN线,该线不允许断开,不需要RCD;
3、如果是TN-S系统,第4芯为PE线,没有N线,即用电设备没有220V而只有380V,根据实际需要和不带RCD是否满足线路末端单相短路故障,来确定是否需要RCD
回复 举报
跟芯数没关系,跟电箱所处位置的级数(几级保护)和用电用途有关
回复 举报