源自丨6分钟机电学堂
作者丨黄世奎
基础接地钢筋焊接现场经常因钢筋网太密集、横向焊接下方没有操作空间难以施工等原因,达不到双面焊接条件而采用单面焊接,搭接长度为12D(D为钢筋外径)。这种做法在施工现场较常见,但是常见不见得合规合法,单面焊接是否符合国家规范要求?
— 1 —
防雷规范要求
①《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB50601-2010)4.1.2
② 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2015)
接地装置的焊接应采用搭接焊接,除埋设在混凝土中的焊接接头外,应采取防腐措施,圆钢与扁钢(圆钢)焊接长度不小于圆钢直径的6倍,双面施焊。
其他防雷相关规范均要求一致,不再赘述。
规范和图集均要求双面焊接,原则上是不允许单面焊接。
— 2 —
单面焊接、双面焊接比较
— 3 —
钢筋焊接及验收规程
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.79 万条内容 · 1579 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好的资料,学习了。
回复 举报