1、符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:
① 系统工作压力大于2.40MPa;
② 消火栓栓口处静压大于1.0MPa;
③ 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。
2、分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式。
但当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。(物理分区)
3、水泵并行与水泵并联的区别:
① 并行:用在分区供水中,两组水泵扬程不同。
② 并联:一组水泵内的两台水泵性能一致,同时工作,用以增加流量。
需要注意的是,多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。
4、采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,并应符合下列规定:
① 间接串联:当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于 60m3 ,转输水箱可作为高位消防水箱;
串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池。
② 直接串联:当采用消防水泵直接串联时,应采取确保供水可靠性的措施,且消防水泵从低区到高区应能依次顺序启动;
当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置 减压型倒流防止器 。(小流量超压)
5、采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定:
① 消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求。
② 减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%(此规定与消防水泵要求一致)。
③ 每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀;
减压阀应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀。
④ 减压阀的进口处应设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于4目/c ㎡ ~5目/c㎡,过流面积不应小于管道截面积的4倍。
⑤ 过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径不应小于100mm,最大量程宜为设计压力的2倍。
⑥ 过滤器前和减压阀后应设置控制阀门。
⑦ 减压阀后应设置压力试验排水阀,排水管道直径应根据减压阀流量确定,但不应小于DN100。
⑧ 减压阀应设置流量检测测试接口或流量计。
⑨ 减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。
⑩ 减压阀和控制阀门宜有保护或锁定调节配件的装置。
接减压阀的管段不应有气堵、气阻。
减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在有双向流动的输水干管上(减压阀有止回功能)。
减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa时,宜采用先导式减压阀。
减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过0.40MPa。
垂直安装的减压阀,水流方向宜向下;
比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装。
(口诀:比直向下,可调平)
减压阀应工作正常,实测出口压力与出口设定压力的偏差应符合下表规定。
减压阀的水头损失计算应符合下列规定:
应根据产品技术参数确定,当无资料时,减压阀阀前后静压与动压差应按不小于0.10MPa计算;
减压阀串联减压时,应计算第一级减压阀的水头损失对第二级减压阀出水动压的影响。
6、采用减压水箱减压分区供水时应符合下列规定:
① 减压水箱的有效容积不应小于 18m3 ,且宜分为两格;
② 减压水箱应有两条进、出水管,且每条进、出水管应满足消防给水系统所需消防用水量的要求;
③ 减压水箱进水管的水位控制应可靠,宜采用水位控制阀;
④ 减压水箱进水管应设置防冲击和溢水的技术措施,并宜在进水管上设置紧急关闭阀门,溢流水宜回流到消防水池。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
汇总!消火栓系统安装过程中的常见通病及防治措施消火栓大家应该都知道,属于消防器材中的一种,日常生活中也比较常见,很多火灾都需要消火栓来灭火,所以其重要性不言而喻。 但是消火栓系统在安装的过程中往往会出现一些常见通病,怎么去防治呢?下面整理了相关内容,一起来看看! 1.重点检查部位:消防泵房、楼梯间、电梯前室、屋顶 2.质量关注点:消火栓的布置应以防火分区为界;消火栓的布置应满足最、次不利点消火栓水压要求;试验消火栓的设置;水泵接合器的设置;消防稳压装置
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发