工程名称 :某办公大楼工程, 建筑功能 :办公、餐厅、休闲娱乐。
工程情况 :建筑高度为230m,其中地下五层、层高24.8m;地上48层、层高230m。建筑面积:139068.10㎡(地下35808.00㎡;地下103260.10㎡)
工程范围 :电气(动力照明、集中控制型应急疏散、二次装修电气、防雷、人防电气)。不含电力监控、景观与泛光照明、抗震支架、电梯、充电桩。
工程界线 :低压出线及出线后工程。
造价类型 :招标控制价
计价方式 :清单计价。材料设备采用甲方要求的品牌市场询价与信息综合价(无甲供材料),时期为2020年10月。
造价与指标 :该电气部分造价6365.21万元,单方指标为457.70元/㎡;设计容量是14400.00KVA,容量指标为4420.28元/KVA;面积×容量是2002580640.00㎡.KVA,综合指标为0.032元/(㎡.KVA)。
参考GBT51290-2018中的“工程经济指标”
参考GBT51290-2018
二次装修电气点位(灯具、开关、插座)管线含量,由此工程分析得出线管3.54m/点,电线16.93m/点,其中电线为3根电源线。
地下室普通照明点位(灯具、开关、插座)管线含量,由此工程分析得出线管2.99m/点,电线23.32m/点,其中电线为3根电源线。
地上公共区域普通照明点位(灯具、开关、插座)管线含量,由此工程分析得出线管5.83m/点,电线19.43m/点,其中电线为3根电源线。
地下室集中应急照明点位(灯具、开关、插座)管线含量,由此工程分析得出线管7.45m/点,电线24.06m/点,其中电线为2根电源线+1根信号线。
地上应急照明点位(灯具、开关、插座)管线含量,由此工程分析得出线管5.95m/点,电线17.92m/点,其中电线为2根电源线+1根信号线。
每米线槽桥架的支架含量,由此工程分析得出2.47kg/m。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.13 万条内容 · 753 人订阅
阅读下一篇
综合支吊架应用与成本对比分析#1 综合支架与传统支架在机电合同中占比对比 结合以往项目经验,水、电、暖全专业支架造价在机电合同内的占比约3%~5%左右,项目业态不同存在差异。 结合项目做联合支架体系与传统支架对比如下: 经过测算,若使用传统及规范要求的最低做法:共使用型钢共219.8吨。 而使用综合支架体系,实际使用钢材232.5吨。比传统及规范要求的最低做法多使用12.7吨,占钢材总重量5.5%,合计增加费用22.22万,占总造价0.16%(该项目总造价1.35亿)。