由我公司承接的某多层公建项目,依据现行规范设有消 防水池及消防泵房。消防水池有效容积270立方,消防泵房内设有室内消火栓泵组和自动喷水泵组,其中室内消火栓泵组为两台水泵,一用一备;自动喷水泵组为两台水泵,一用一备。每组消防水泵的每台水泵均单独设吸水管从消防水池吸水槽吸水,详见附图1。
本设计认为:当泵组中的一台水泵的吸水管损坏或检修时,启用另一台备用水泵,该吸水管仍能通过全部消防给水设计流量。因此,附图1可以满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50794-2014中5.1.13-1条规定。
因本条文在具体执行过程中存在争议,特就以上问题函 询贵公司《消防给水及消火栓系统技术规范》管理组。附图1是否满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50794-2014中5.1.13-1条规定,恳请予以回复为盼。
中南建筑设计院股份有限公司
经研究,关于贵公司提出的一用一备消防水泵吸水管和出水管的 设计问题,意见回复如下:
请执行《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014(简称 《水消规》)第5.1.13条第1款和第3款的有关规定,附图1的消防水泵吸水管符合要求,附图1的水泵出水的两条输水干管的联通管的阀门设置可靠度偏低,当输水干管的长度较小或不足100m时,该联通管可取消。
附件:中南建筑设计院股份有限公司关于咨询确认相关设计是否符合《消防给水 及消火栓系统技术规范》的要求函
抄送:湖北省住房建设厅。
《消防给水及消火栓系统技术规范》 规范管理组
0人已收藏
2人已打赏
免费5人已点赞
分享
给排水资料库
返回版块22.4 万条内容 · 531 人订阅
阅读下一篇
农村生活污水资源化治理——兼谈资源化利用的误区我国大力开展 农村生活污水处理 已有 近 20 年 历史 ,名义 上的处理率 超过 30% ,但效果并不尽如人意。背后的根本原因是按照常规污水处理思路开展治理的成本太高,超出绝大多数地方 的 财力。 2023 年 12 月有关部门
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报