向各位大佬请教下有关岩棉板外墙保温系统锚栓的几个问题:
1、锚栓锚栓固定位置怎么确定,固定间距为多少?
2、锚栓固定在岩棉板缝隙中对不对,还是有什么规则?每平米几个怎样确定?
3、锚栓究竟是在第一道玻纤网及抹面胶浆前固定还是在第一道抹面胶浆前固定?
4、《外墙保温用锚栓》JG/T 366-2012中“5.7 锚栓的有效锚固深度不应小于25mm,最小允许边距为100mm,最小允许间距为100mm。”,“最小允许边距为100mm”指的是锚栓与墙体边距还是与岩棉板的边距?
5、查了一些规范《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T 483-2015、《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975-2018、《外墙保温用锚栓》JG/T 366-2012、《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准[附条文说明] 》JGJ/T 480-2019、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019,没有查到很清晰的规定,有没有哪个规范或图集里有明确规定?
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.82 万条内容 · 1583 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板向各位大佬请教下有关岩棉板外墙保温系统锚栓的几个问题:
1、锚栓锚栓固定位置怎么确定,固定间距为多少?
10J121 设计文件一平米几个 自己画下就知道
2、锚栓固定在岩棉板缝隙中对不对,还是有什么规则?每平米几个怎样确定?
10J121 设计文件一平米几个
3、锚栓究竟是在第一道玻纤网及抹面胶浆前固定还是在第一道抹面胶浆前固定?
设计两层网的话就是第一层网上强度后打钉
