常见的高阻抗变压器有降低设备容量、限制短路电流提高电力系统运行可靠性等等作用,功能十分强大。接着,一起来了解下具体有哪些地方可以使用高阻抗变压器?
一、高压直流传电系统
高压直流输电系统在长距离输电和跨区域电网互联中扮演着重要角色。而对于长距离的电力传输,尤其是高压直流输电项目,使用高阻抗变压器可以改善电网的调节能力,降低传输损耗。
二、城市二级变电站
城市中二级变电站使用高阻抗变压器可以限制因系统扩展而增加的短路容量,确保电网的稳定和安全。
三、新能源接入点
随着可再生能源的广泛使用,如风电和太阳能,在这些能源接入点使用高阻抗变压器可以有效管理和控制在不稳定能源输入下可能出现的电压波动和短路风险。
四、大型工业厂
使用大量电动机和其他重型设备的大型工业厂,使用高阻抗变压器可以有效地管理电网负荷,防止因设备启动导致的电流突增问题。
五、数据中心
数据中心使用高阻抗变压器可以减少由于短路引起的供电中断,提高系统的可靠性和安全性。
六、医院等服务设施
在医院或其他提供关键服务的设施中,使用高阻抗变压器可以有效减少短路和相关设备故障的风险,保障系统安全。
今天了解了,高阻抗变压器的主要六大使用场景,便于更合理、高效的使用高阻抗变压器。时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 398 人订阅
阅读下一篇
为什么变压器投运前必须进行5次冲击试验新变压器或大修后的变压器在正式投运前要做冲击试验的原因如下: (1)检查变压器及其回路的绝缘是否存在弱点或缺陷。拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压。在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4—4.5倍相电压;在中性点直接接地时,过电压幅值可达3倍相电压。为了检验变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压的作用,故在变压器投入运行前,需做空载全电压冲击试验。若变压器及其回路有绝缘弱点,就会被操作过电压击穿而加以暴露。