土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调工程安装施工阶段质量控制

空调工程安装施工阶段质量控制

发布于:2024-07-05 11:17:05 来自:暖通空调/暖通资料库

来源:暖通南社

[复制转发]


消防管道U型卡箍太细,150mm管道要求卡箍直径为12mm,实测只有8mm,不满足规范GB/T704 -88《热轧扁钢》要求。


DN300 消防管U型卡箍太细,规范要求为16mm,实测只有8mm,不满足规范GB/T704-88《热轧扁钢》要求。

承重支架安装在轻型砌块上不满足规范GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.3.7条第6款要求。

风管法兰角钢用角钢除锈不彻底或防锈底漆涂刷不到位,现场检查发现角钢未安装已产生锈蚀现象。

阀门在安装后做的严密性试验,漏水,不满足规范GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.2.5条要求。

调试验收阶段质量控制:

吊顶内空调水管、空调风管保温破损,且风机盘管接线盒与软管未使用锁鉧连接,不满足规范GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》第14.2.10条第2款要求。

压力表考克位置要求统一,满足规范GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第13.4.6条第3款要求。

本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2020年10月1日。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.44 万条内容 · 665 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

选材必知,常见的风管板材知识总结

    一般而言,风管用镀锌钢板最多也最常见,不过风管的材质不止镀锌钢板一种,现在也有很多工程是采用复合风管的,本期给大家总结风管的板材知识,并给出它们的对比。     1.先列举下常见板材:     a)镀锌钢板     b)玻镁管(无机玻璃钢)

回帖成功

经验值 +10