土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防爆设备用密封胶泥的安全使用

防爆设备用密封胶泥的安全使用

发布于:2024-07-04 13:36:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防爆电气设备安装过程中经常使用密封胶泥进行隔离密封,密封胶泥有时被称为“防爆胶泥”,但实际上应被称之为“防爆设备用密封胶泥”。

图片

AB双组份密封胶泥

密封胶泥有AB两种组分,一般情况下如上图所示,这两种组分凝固以后应不透水、不收缩、没有裂纹,所以在石油化工现场被广泛使用。

密封胶泥在隔爆型电气设备中的应用通常有以下三种情况(见图1-图3,分别是:

①隔爆型填料函式引入装置的填料筒内
②隔离密封盒内;
③隔爆腔与增安腔/隔爆腔过线处。
图片

图1 隔爆型填料函式引入装置的填料筒内

图片

图2 隔离密封盒内

图片

图3 隔爆腔与增安腔/隔爆腔过线处

密封胶泥如果使用到隔爆型电气设备中,一般是作为隔爆外壳的一部分,应注意密封的最小长度至少为20mm,并保证沿密封轴向长度≥20mm各点上至少有20%的横截面积被密封胶泥有效填充,导线之间复合物间距应符合标准要求。

密封胶泥还应通过第三方检测机构进行的外壳耐压试验、内部点燃的不传爆试验和耐热耐寒试验。另外,应特别注意的是,不能将密封胶泥用作防爆设备冗余引入口的密封(见图4-图5)

图片

图4 冗余引入口的外部      

图片
图5 冗余引入口的内部   


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 224 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防配电线缆敷设防火保护措施

来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 #1 问题描述 消防配电线缆敷设防火保护措施不符合要求。 1)消防配电线缆明敷时未穿管(或已穿管但非金属管)保护【图示1】; 2)金属导管或封闭式金属槽盒未采取防火保护措施(当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时以及采用矿物绝缘类不燃性电缆除外)【图示 2】【图示 3】;

回帖成功

经验值 +10