土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 焓湿图及常用空气处理过程与计算

焓湿图及常用空气处理过程与计算

发布于:2024-07-04 11:19:04 来自:暖通空调/暖通资料库

来源:空调试验室

|

作者:设计建造

[复制转发]

简介:


B 常用之加湿方式:


常用之除湿方式:


单盘管一次回风夏季处理过程:

A   室内无余湿夏季空气处理过程

N+W M :回风与新风混合。

M →S1:冷却除湿。

S1 →N:送风吸收室内余热。

参数点确认:

M 点确认:HM=HN+新风比×(H W -H N )

S1 确认:则制冷量Q1=G×(H M -H S1 )×1.2


B   室内有余湿夏季空气处理过程

N+W →M:回风与新风混合。

M →S1:冷却除湿。

S1 →N:送风吸收室内余热。

参数点确认:

M 点确认:HM=HN+新风比×(HW-HN)

S1 确认:按下式求出送风状态点的绝对含湿量。

D S1 =D N -D/ (G×1.2)

则制冷量:Q1=G×(H M -H S1 )×1.2



单盘管一次回风冬季处理过程:

采电极,电热加湿方式。

N+W →M:回风与新风混合。

M →S1:等湿加热。

S1 →S2:等温加湿。

参数点确认:

M 点确认:HM=HN-新风比×(H W -H N )

S2 确认:按下式求出H S2

H S2 =H N +Q/ (G×1.2)(此处Q指冬季室内负荷)

该S2点等温线与M点等湿度线的交点S1点。

则加热量Q2=G×0.29×(T S1 -T M )

加湿量D1=G×1.2×(D S2 -D S1 )

注意:S2点落在N点的等湿线上。



外气单独处理夏季过程:

W →S1:降温除湿。

S1 →N:往室内送风。

参数点确认:

S1 点确认:DN与95%线交点。

计算盘管冷却除湿量:Q1=1.2×G×(H W -H S1 )。



外气单独处理冬季过程:

A 采喷雾(或湿膜加湿方式)空气处理过程(定送风状态点S3 )

W →S1:新风加热。

S1 →S2:湿膜加湿(等焓加湿)。

S2 →N:新风二次加热。

参数点确认:

S2 点确认:DN与95%线交点。

S1 点确认:H S2 与W点的等湿线交点。

一次加热量:Q1=0.29×G×(T S1 -T W

二次加热量:Q2=0.29×G×(T SN -T S2

加湿量D1=G×1.2×(D N -D S1 )

B 采电极加湿空气处理过程(定送风状态点S3 )

W →S1:新风加热。

S1 →N:电极加湿(等温加湿)。

参数点确认:

加热量Q1=0.29×G×(T S1 -T W

加湿量D1=G×1.2×(D N -D S1 )

利用焓湿图计算房间送风量和空调器冷量:

1. 空调房间送风量

1.1 夏季:已经计算出:

室内冷负荷(余热)Q1:kw(kJ/s);余湿 W:kg/s;

含湿量d:每公斤干空气所含水蒸汽量 g/kg干空气;

室内送风o、ε、N的热混比或角系数:

送风量:

式中:Q1 室内冷负荷(室内余热)kw(kJ/s)

室内湿负荷(室内余湿)kg/s

确定送风状态点和计算送风量及空调器冷负荷

1) 在h-d图(当地气压,广州是101325pa即760mmHg)上找出室内状态点N

2) 根据Q1、W算出ε

3) 根据选取的送风温差求出送风温度t0,t0等温线和ε线交点

即送风状态O

4) 按:

计算出风量。

5) 空调器冷负荷Q2=G1Δh2 用以选空调器

例:某空调房间,室内冷负荷为Q1=3.314kw。湿负荷为0.264g/s即W=0.264/1000kg/s。全年送风状态为tN=22±1℃,φ=55±5%。当地大气压为101325pa(N/m 2 ).求送风状态点和送风量

a. 求热湿比

b. 在h-d图上确定室内状态点N,通过N画ε=12553过程线,取送风温差=8℃,则送风t0=22-8=14℃

得出:h 0 =36kJ/kg,h N =46kJ/kg

d 0 =8.5g/kg,d N =9.3g/kg

c. 计算送风量

按消除余热:

按消除余湿:

按消除余热和余湿所求之风量相同。

1.2 冬季:围护结构传热由内向外,只有室内热源向室内散热,因此室内余热系数为负值;若室内余湿相同则ε可能为负。送风温度高于室内。

下图:冬季

o‘ 室内送风状态点,情况一

o“ 室内送风状态点,情况二

C’ 混合状态点;C’L:加热;LO’加湿

例:按上例基本条件若冬季余热Q1=-1.105kw,余湿为0.264g/s

a. 冬季ε=-1.105/(0.264/1000)=-4190

b. 假定全年送风量不变,由于室内散湿量相同,所以送风含湿量与夏相同,即d0’=d0=8.6g/kg,ε与等d0‘交点即送风o’。to’=28.5℃

c. 空调器湿负荷w=G(do’-dc’)/1000 kg/s c’为混合状态点

空调器加热量Q热=GCp(tL-tc’)/1000(kw)Cp:湿空气比热1.01kJ/kg℃

若冬季风量小于夏季,可节能,假定to”=36℃。在ε线上与t=36℃交点o”,此时ho”=54.9kJ/kg,do”=7.2g/kg

G =-1.105/(54.9-46)=0.125kg/s,比上0.33少。

2.1 空调器水电动阀

流量系数:

Kv=Cv/1.17

其中 Q:水流量(US G P M):

△T:进出水温差

△P :阀全开时的压降。取3~7psi(磅/in 2 )一般取4。

2.2 压差旁通阀(一次泵系统)

其中 Q:水流量US GPM;1m 3 /h=4.4US GPM

水泵扬程psi;1mH2o=1.45psi

d

25

40

50

65

80

100

125

Kv

6.3 ~10

16 ~25

40

63

100

160

250

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.44 万条内容 · 665 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多联机空调系统设计与应用

    多联机空调系统(VRV)凭借灵活方便、节能高效等优势,在现代建筑的暖通空调领域得到快速发展。本文分析了多联机的系统特点和关键技术,以及实际工程设计中常见的问题,并提出了一些可行的设计对策。

回帖成功

经验值 +10