土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问:梁端部负弯矩筋是否允许搭接
梁端部负弯矩筋是否允许搭接,搭接位置在箍筋加密区了,是否可以??

全部回答(3 )

  • jasonlee131
    可以,03G101-1中关于框架梁纵筋构造的那几页的附注说明里都提到过.
    不过一般梁端负筋都是采用对焊连接,如果隐蔽前发现负筋长度不够,建议采用焊接搭接而不用绑扎搭接.
    2008-04-25 21:10:25 来自 PC 评论 举报
  • mxmabcde
    怎么没人回答我啊 ,,,,,
    2008-04-25 18:34:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2109 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10