请问:梁端部负弯矩筋是否允许搭接
请问:梁端部负弯矩筋是否允许搭接
梁端部负弯矩筋是否允许搭接,搭接位置在箍筋加密区了,是否可以??
发布于
2008-04-22 07:13:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
jasonlee131
可以,03G101-1中关于框架梁纵筋构造的那几页的附注说明里都提到过.
不过一般梁端负筋都是采用对焊连接,如果隐蔽前发现负筋长度不够,建议采用焊接搭接而不用绑扎搭接.
2008-04-25 21:10:25
来自 PC
评论
举报
mxmabcde
怎么没人回答我啊 ,,,,,