土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 火灾后的钢结构、火灾可能带来的影响、火灾后的评估

火灾后的钢结构、火灾可能带来的影响、火灾后的评估

发布于:2024-07-03 10:45:03 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]


2024年,有种感觉 火灾明显 增多,比如最近韩国锂电池工厂火灾、天津一化工厂的火灾,都造成了很大的伤亡。


但从消防救援局发布的火灾数据看,截止目前火灾总起数45万起、同比有下降4%,亡人数上升了19%。有增多的错觉,其实是因为个别重大火灾的关注度提升,被放大了。
钢结构建筑越来越多,尤其是各类厂房库房,要评估火灾对钢结构的影响,也会越来越多遇到,今天就聊聊这个话题。

火灾可能带来的影响

结构强度的损失

高温会降低钢材的屈服强度和弹性模量,使其变弱且在荷载作用下更容易变形。

变形和翘曲

火灾期间加热和冷却不均匀会导致钢构件翘曲、扭曲或弯曲。

残余应力

快速冷却(例如,消防工作)可能会在钢构件内产生残余应力,可能导致破裂或进一步变形。

连接损坏

高温会削弱或破坏螺栓、焊缝和其他连接,从而损害结构的整体稳定性。

保护涂层损坏

防火涂层或其他保护措施可能会损坏或破坏,从而降低结构的耐火和耐腐蚀能力。

屈曲和倒塌

在极端情况下,如果损坏足够严重,脆弱的钢结构可能会在火灾期间或之后发生屈曲或倒塌。

火灾后的评估

常识基本判断

对于火灾后的钢结构,其实从常识直观上,是可以有一些基本判断的:
比如钢也是在火里炼出来的,只要不变形,虽然受过高温,肯定还是好的。
如果构件变形了,是矫正还是更换?主要看哪个成本更低。
关于连接节点,如果螺栓松了,那就更换,高强螺栓是不建议重复使用的。
防腐防火涂料损坏,是要修补、重刷的。

技术专业判断

从工程技术上,又会有一些复杂的问题需要考虑:比如可能会有更多的残余应力;经历过不同的高温,钢材材性会发生一些变化;焊缝的损伤;高强螺栓预拉力的损失等等。
这些工作,目前已经有了很多研究成果。并且形成了标准(引自《火灾后工程结构鉴定标准》T/CECS 252-2019):
各损伤等级状态特征
Ⅱa
Ⅱb
涂装与防火保护层
基本完好无损;防火保护层有细微裂纹且无脱落
防腐涂装完好;防火涂装或防火保护层开裂但无脱落
防腐涂装碳化;防火涂装或防火保护层局部范围脱落
局部变形
有局部残余变形、轻度局部屈曲或扭曲,对承载力无明显影响
主要受力截面有局部屈曲或扭曲,对承载力有一定影响;非主要受力截面有明显局部屈曲或扭曲;局部残余变形对承载力有一定影响
整体变形
未见明显变形,且变形不大于现行国家标准《钢结构设计标准》B50017规定的变形允许值
未见明显变形,且变形不大于现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017规定的变形允许值
可见明显变形,但变形不大于现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017规定的变形允许值的2倍
连接板残余变形与撕裂
轻度残余变形,对承载力无明显影响
主要受力节点板有一定的变形,或节点加劲肋有较明显的变形
焊缝撕裂与螺栓滑移及变形断裂
个别连接螺栓松动
螺栓松动,有滑移;受拉区连接板之间脱开,个别焊缝撕裂

发生以下的情况,初步可以评为 Ⅳ级:
1. 严重烧灼损坏、出现过大的整体变形、严重残余变形、开裂或断裂、局部屈曲、扭曲或部分焊缝撕裂导致承载力丧失或大部分丧失。
2. 火灾后钢结构连接大面积损坏、焊缝严重开裂、螺栓烧损或断裂脱落。

小结

钢结构建筑发生火灾后,如何评估、加固,其实是很复杂的事情,有很多经验技术的成分占比。尤其是在设计尚有审图的要求,这些会变得更为复杂。
有时候就是这样,随着知道的越多,会发现自己知道的越少,欢迎大家一起分享交流。

来源:愚公解构 公众号,如有侵权请联系我们。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 钢结构火灾后的性能分析与鉴定
    本资料为钢结构火灾后的性能分析与鉴定,主要内容: 1.火灾现场调查与火灾温度判定 1. 1 火灾后材料与构件的变化 1. 2 火灾温度的判定方法 2.火灾后钢结构材料性能分析 2. 1钢材高温自然冷却
  • 浅说建筑结构火灾后的检测与加固
    引言:纵观世界各国火灾发生规律.建筑火灾一般要占火灾总数的60%左右,而居住建筑火灾在建筑火灾中所占比例则更高,就此类火灾而言.建筑结构均遭到不同程度的损害,有的需要简单修复或需要进行加固,有的则需要
  • 某多层厂房火灾后的鉴定及加固
    通过工程实例,对某化工厂房火灾后建筑结构受损鉴定情况和加固处理的方法作了详细介绍和理论分析。
  • 某厂房火灾后的检测鉴定与加固处理
    通过介绍某火灾厂房的检测、鉴定加固处理过程,强调了整体性理论在鉴定及加固中的运用,并探讨外包混凝土法在此类工程中的应用及其效果。
  • 如何对火灾后的房屋建筑进行安全检测、分析和鉴定,是我们不时碰到的课题。本文将从鉴定程序的角度来论述和探讨这类房屋的鉴定方法与要点。
  • 火灾后混凝土结构的加固
    介绍了火灾后混凝土结构加固修复的原则和加固施工中应该考虑的问题,并根据工程实例对所需注意的问题进行了说明。
  • 建筑物发生火灾后应及时进行鉴定,检测人员应到现场调查所有过火房间和整体建筑物。对有垮塌危险的结构构件,应首先采取防护措施。建筑结构火灾后的鉴定程序,可根据结构鉴定的需要,分为初步鉴定和详细鉴定两个阶段
  • 火灾后建筑结构鉴定与加固ppt
    一、火灾后建筑结构鉴定的程序 建筑物发生火灾后应及时进行鉴定,检测人员应到现场调查所有过火房间和整体建筑物。对有垮塌危险的结构构件,应首先采取防护措施。建筑结构火灾后的鉴定程序,可根据结构鉴定的需要,
  • 包含加固设计施工总说明,5.970~10.470柱加固平面布置图,10.470层梁加固平面布置图,10.470层板加固平面布置图,柱加大截面、柱外包钢加固详图...
  • 建筑火灾后结构损伤的无损检测(一)
    【摘 要】建筑物在发生火灾后科学地判断建筑物的受损程度,可以采取无损检测技术,本文介绍和总结了近年来国内外对混凝土结构损伤评估的主要方法。
  • 火灾钢结构楼板的薄膜作用
    本资料为:火灾下钢结构楼板的薄膜作用,内容详实,可供参考。
  • 火灾后建筑结构鉴定与加固.(PPT格式)
    火灾后建筑结构鉴定的程序 建筑物发生火灾后应及时进行鉴定,检测人员应到现场调查所有过火房间和整体建筑物。对有垮塌危险的结构构件,应首先采取防护措施。建筑结构火灾后的鉴定程序,可根据结构鉴定的需要,分为
  • 建筑火灾后结构损伤的无损检测(二)
    单一的回弹法和超声波法检测,有很多的影响因素.存在着误差较大和适用范围较小的缺点,运用综合法碗测,则呵减小很多因素的影响程度。超声回弹综合法是指采用超声仪和刚强仪在混凝土结构同一测区分别测量声时值及回
  • 某歌舞厅火灾后结构检测与加固
    关键词: 混凝土结构 检测加固 一、 概述 四川某歌舞厅为砖混结构,平面布置图如下所示:一、二层为钢筋混凝土框架结构,作为商业门面用房
  • 火灾后建筑结构鉴定的实用方法
    考虑火灾后结构烧损特点,参照现行可靠性鉴定国标,进行火灾后结构的检测鉴定工作,目前不失为一种行之有效的方 法。文章介绍了火灾检测鉴定工作的主要思路,阐述了鉴定的主要工作程序,并提供案例说明此种方法的
  • 重视钢筋混凝土结构火灾的灾后评估与技术档案建立
    摘要:随着国民经济的高速发展与城镇人口的集中,建筑火灾所带来的人员与经济损失日趋严重。
  • 关于四川某歌舞厅火灾后结构检测与加固
    本文描述了某歌舞厅火灾后结构受损情况,火灾开始于该楼层前部,然后迅速蔓延至全楼层后半部分,并将部分玻璃和铝合金窗熔化,但并未引起三楼室内燃烧,大火燃烧时间为100分钟,讨论了灾后结构检测与加固 。
  • 火灾后建筑结构鉴定与加固,共27页
    一、火灾后建筑结构鉴定的程序 建筑物发生火灾后应及时进行鉴定,检测人员应到现场调查所有过火房间和整体建筑物。对有垮塌危险的结构构件,应首先采取防护措施。建筑结构火灾后的鉴定程序,可根据结构鉴定的需要,
  • 第一节 火灾后建筑结构鉴定的程序与内容 第二节 火灾对建筑结构性能的影响 第三节 火灾后建筑结构检测 第四节 火灾后损伤结构的修复与加固

阅读下一篇

原来碳纤维布和玄武岩布之间的区别有这些!

在建筑加固领域中,加固者们会经常接触到碳纤维布和玄武岩布这两种材料,两者有很多相似之处,很多人在选购时,可能会将两者混淆。其实这两种材料在原材料、性能以及加固效果上还是存在不小的差异,尽管它们都用于结构加固,但它们在本质上是不同的。今天,就让我们一起深入了解这两种加固材料的区别,并学会如何区分它们。 先可以从外观上来区分:碳纤维布呈现出乌黑发亮的光泽,其丝束排列整齐且均匀,没有错乱的现象。相比之下,玄武岩布的颜色较为灰淡,丝束显得乱,分布不均匀。

回帖成功