土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 卷尺测量判断消防水泵电机是否造假

卷尺测量判断消防水泵电机是否造假

发布于:2024-07-02 10:33:02 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]


作者 rzfireman
1、本方法适用于YE2、YE3系列电机。
2、本方法表格内电机外径尺寸源自相关国家标准。
3、外观尺寸仅仅是判断电机是否合规的一个因素。有的电机外观尺寸合格,但可能存在其他造假,如大壳小机芯问题。但外观尺寸与表格尺寸不符,基本可以判定电机不合格。
4、所谓节能电机外径小于表格尺寸,基本是胡扯,节能电机价格比普通电机高很多,消防水泵属于长时间使用概率非常低的设备,估计只有傻子才会把节能电机用于消防水泵。

版权声明:本文整理自rzfireman,侵权请联系删除。未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。