来源:网络整理,如有侵权请联系删除
赏析青岛高新区创业中心工程的机电安装各分部做法,该工程 由青建集团施工,是集产业孵化、技术研发、公共服务为一体的综合性建筑。
本工程有冷冻机房、热交换机房、空调机房、生活水泵房 、热回收机房、消防泵房等各类机房共计84间,机房多,安装工艺复杂,设备分批进场周期长。
针对机电设备及管线种类繁多、管线综合平衡技术难度大的特点,本工程采用先进的BIM设计软件,对吊顶内、电井、管道井和机房等重点部位的管道安装进行深化设计,有效解决管线碰撞问题,使管线布置更加科学合理。
赏析该工程机电安装各分部做法
看点
1
给排水及消防工程
生活给水、热水及再生水管道采用不锈钢卡压连接,非采暖房间管道做橡塑海绵保温,铝板+PAP保护层;排水管道采用抗震柔性排水铸铁管;雨水及压力排水管,采用热浸镀锌钢管。
自动喷淋、消火栓系统采用消防水池、高位水箱、消防供水泵联合加压的供水方式。地下二层消防水池效容积为954立方米。变电站与园区机房内设置七氟丙烷灭火装置。
管道安装横平竖直,坡向正确,无渗漏,洁具安装牢固,使用功能完好。消防设施备运转正常。
看点
2
通风空调工程
通风空调工程采用冷水机组+市政蒸汽热力管网的中央空调系统。包括全新风系统、热回收系统、送排风系统、防排烟系统等。风管及水管保温采用橡塑海绵材料,绝热节能,整齐美观。
空调设备运行正常,管道及阀门保温严密,标识及介质流向清晰,支架设置规范,整齐美观。
空调风管与风口连接处全部采用镀锌钢板硬连接,连接严密,气流稳定,送风效果好。
看点
3
电气工程
电气工程采用10KV双电源供电;电力配电系统采用放射式与树干式相结合的方式;照明系统分为一般照明与应急照明;保护接地型式为TN-S,保护接地、防雷及弱电设备接地,三者共用一个接地装置 。
配电箱布线整齐,相序正确,压接牢固,标识清晰,接地可靠;照明灯具安装牢固,成排成线;开关、插座相序正确,标高一致。
看点
4
智能化工程
智能化工程包括:火灾自动报警及联动、计算机网络与通讯、综合布线、有线电视、楼宇设备自控、车库管理、安全防范、会议系统、大屏幕显示、智能灯光控制、智能卡等11个系统。
智能化设备运行平稳,系统灵敏有效,性能安全可靠,使用功能完好。
看点
5
电梯工程
25部电梯运行平稳、平层准确、各控制信号响应灵敏,轿箱操作灵活,超载、承重装置动作可靠。
看点
6
通用做法
管网布置合理,空间排列有序;色环、 色标、介质流向标志醒目,标示清晰。
管道保温严密,外覆铝皮保护层,虾弯圆滑,线条流畅,标识清楚,支架设置规范,保温严密平顺。
设备安装排列整齐,牢固,减振器选型合理,运转正常。
风口、灯具、烟感、喇叭、喷头安装位置合理,对称居中,成行成线,与饰面板交接吻合、严密。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.14 万条内容 · 755 人订阅
阅读下一篇
基于BIM的机电深化设计#1 机电深化设计内容 机电安装工程计算校核的具体内容:风机及空调机组的压头计算、水泵扬程计算校核、风道截面积、管径、噪声、减振、伸缩节、保温、水力平衡、喷淋等。 风管水力计算 电气专业参数校核的主要有:电流负荷计算、开关校核计算、线缆压降计算、桥架规格计算、照度计算、功率密度值计算等
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发