土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 航空障碍灯的供电问题

航空障碍灯的供电问题

发布于:2008-04-21 23:33:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
前几天看了份别人画的图,航空障碍灯由电梯双电源箱供电,觉得违反《民规》中“电梯应由专用回路供电”,以前我设计是在顶层设航空障碍灯专用配电箱,电源由应急照明干线引来,但别人提出是否存在“消防用电设备与非消防用电设备由同干线电源供电”的问题,但单从配电室引双路电源为航空障碍灯供电,又觉得不经济,到底怎样设计又符合规范又经济合理呢?请高手支招。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuxianhe
    zhuxianhe 沙发
    障碍灯有2种形式,有的是太阳能的,还有直接市电的,一般市电的灯根据建筑类别,判断负荷等级,按等级要求配电,一般为一级用电。 供电达到一级要求即可。
    2009-11-17 23:08:17

    回复 举报
    赞同0
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    “消防用电设备与非消防用电设备同干线电源”我觉得不是问题,好像只是要求不能同支线回路。你想想,你平时设的消防应急照明电源是从哪来的?难道不是从唯一的总进线柜来的么?甚至是同一个末端配电箱来的。在那些干线上,你分得开消防和非消防么。
    2009-11-10 14:03:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多