土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 当电管和桥架经过变形缝时的正确做法

当电管和桥架经过变形缝时的正确做法

发布于:2024-07-01 11:13:01 来自:电气工程/电气工程施工

来源:筑龙电气

[复制转发]

来源:持之以恒志存高远

如有侵权,请联系删除

变形缝包括三种: 第一种是伸缩缝,作用是避免建筑结构因温度和湿度等原因产生胀缩变形的情况。第二种是防震缝,为了让建筑物比较有规则,同时也是有利于抗震设置的缝,但是基础不能断开。第三种是沉降缝,这种是建筑物的高低相差悬殊,为防止不均匀沉降造成墙体开裂所设置的造缝。当 水管和风管安装经过变形缝时就应该采取相应的措施。
  
电管过变形缝补偿装置
         
施工工序: 支架定位→安装接线盒→连接柔性导管→接地跨接→防护
工艺控制要点
1)采用防水型可挠金属电线管跨越两侧接线箱盒并留有适当余量;2)穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如;3)管路作整体接地连接,穿过建筑物变形缝时,有接地补偿装置,采用跨接方法连接。热浸锌导管或可挠金属电线保护管,用专用接地线卡连接;4)补偿装置两侧的支吊架,在接线盒的300~500mm 处设置;5)接地跨接线采用BVR-4 导线,导管及线盒均应接触良好。
质量要求
金属软管与线盒连接的专用锁母固定牢固,非镀锌导管接地螺栓焊接牢固,镀锌导管卡子接触良好。
正确案例
电线管穿越变形缝采用金属软管连接两线盒,并作跨接处理。


桥架过变形缝补偿装置


施工工序: 支架定位→成品补偿器安装→接地跨接→防护
工艺控制要点
桥架伸缩间隙20~30mm,安装好补偿装置后,及时成品保护,防止在伸缩缝处漏水及掉杂物污染桥架。跨接接地导通可靠。
示意图
桥架穿越伸缩缝安装图
质量要求
伸缩装置采用同一厂家制品,接地可靠,支架设置合理,固定牢固。
【正确案例】
 
①②:连接板右段的螺栓紧密固定,左端的螺栓留有缝隙,便于伸缩,并对两侧线槽进行跨接。 
③:带槽活动桥架连接板。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.84 万条内容 · 515 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电表与互感器的配比应该是多大配多大的?电表互感器倍率计算?

如果现场接线正常只是系统未设置互感器倍率的话,只需要将截止到改正系统错误倍率时的电量乘以实际现场倍率就是实际用电量。 互感器的计算 低压表计一般只使用电流互感器,就以电流互感器简单介绍。 直接接入式电能表 直接抄表底,计算公式:用电量=本次抄表示数-上次抄表示数 经电流互感器接入式

回帖成功

经验值 +10