土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ RTO装置安全风险控制措施系列(三)

RTO装置安全风险控制措施系列(三)

发布于:2024-06-30 08:34:30 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]

RTO装置安全风险控制措施系列(三)

三、RTO装置运行过程中的九大安全风险

RTO运行的工作原理和处理废气介质的危险特性分析,RTO运行中的主要安全风险是火灾、爆炸,根据以往RTO装置发生的事故来看,主要的事故原因有以下几个方面:

1.燃烧器缺少相应的联锁保护

 

1预吹扫

      在燃烧器点燃前,必须有一段时间的预吹,以吹走或稀释炉膛和烟道中剩余的空气。由于燃烧器的工作腔内不可避免地存在残余气体,如果不进行预吹扫,残余气体就会被点燃,则存在爆炸的危险。剩余的气体必须吹出或稀释,以确保气体浓度不在爆炸限值内。预吹扫的时间与炉膛结构和吹气量有关,一般设定为15-60秒。

2燃烧状态监测

      燃烧状态必须动态监测,一旦火焰探测器感应到熄火信号,必须在很短的时间内将其反馈给燃烧器,燃烧器将进入保护状态并同时切断供气。火焰探测器必须能够正常感知火焰信号,既不敏感也不沉闷。由于其灵敏度高,如果燃烧状态波动,容易造成故障和迟钝,反馈火焰信号滞后,不利于安全运行。一般要求火焰探测器发出的从熄火信号到熄火信号的响应时间不应超过0.2秒。

3防燃保护

当燃烧器被点燃时,气体被引入,气体被点燃和燃烧。点火动作要求在气体引入之前形成点火温度场,以利于点火和燃烧。如果点火失败,火焰探测器无法感知火焰信号,燃烧器进入保护状态。从点火到进入保护状态的时间要适当,既不能太短也不能太长。如果太短,就没有时间形成稳定的火焰;如果时间过长,当无法点燃时,会有大量的气体进入炉子。通常,要求燃烧器在气体打开后2-3秒内判断火焰探测器检测到的火焰信号。如果它没有着火,它将进入保护状态,如果它着火,它将保持燃烧。

4燃料压力监测

      气体压力上下限,保护燃气燃烧器在一定范围内稳定燃烧,只允许气体压力在一定范围内波动。限制气体高低压的目的是保证火焰的稳定性:无熄火或逆火,同时限制燃烧器的输出热功率,保证设备安全经济运行。当气体压力超过此范围时,应锁定燃烧器工作。燃烧器的设计一般采用气体压力开关来感测压力信号,输出开关信号来控制燃烧器的相应工作。气压保护不足。燃气燃烧器设计热强度高,其燃烧方式采用强制空气爆破。如果风扇发生故障,空气中断或空气不足,立即切断气体,否则炉子会爆燃或闪回风扇。因此,在提高风机质量的同时,气体控制必须与气压互锁。当气压不足时,应立即切断供气。通常,气体压力开关用于感测气压信号并输出开关量信号,以控制气体电磁阀的相应操作。

5断电保护

当燃烧器在工作过程中突然断电时,必须立即切断供气,以保护设备的安全。气体控制电磁阀必须常闭。一旦断电,它将自动关闭并切断气体供应。电磁阀关闭响应时间≤5s。

6防止气体泄漏事故的措施

气体泄漏包括两个方面,一个是指气体通过管道泄漏到环境中,另一个是指气体泄漏通过面向炉子的电磁阀芯端。环境泄漏可能导致工地人员中毒和爆炸事故,必须认真对待。首先,确保管道密封,并定期检查管道是否有泄漏。如果必须消除管道泄漏,则可以使用。其次,为避免可能引起中毒和爆炸的气体浓度,要求工作现场通风良好:需要永久性通风孔和强制通风。安装固定式可燃、有毒气体监测报警仪,并与机械通风联锁;此外,要求禁止在工作现场使用明火和非防爆电气部件。

2.RTO废气组分的安全风险

      废气组分复杂,如相互禁忌发生反应存在一定的安全风险。另外,挥发性可燃液体储罐一般采用氮封保护,并设置呼吸阀。储罐排空气组分主要是罐内VOCs和氮气,不含氧气。来自污水处理装置的废气主要是空气,还含有少量( 一定量) 的挥发性气体。当储罐排放的废气与污水池废气混合后,有可能达到VOCs的爆炸范围和氧含量的范围要求,在一定的能量或温度下,就会发生爆炸。因此,设计过程中应组织进行HAZOP分析,对废气混合及处理过程中的操作风险进行分析,并采取相应的安全措施。

3.废气浓度和压力不稳定的风险

      废气浓度过高如达到爆炸极限,容易被蓄热体高温引爆,因此应对废气组分浓度进行监测,严格控制废气浓度在爆炸下限(LEL)的25%以下。

      RTO装置在线废气浓度检测仪一般都设置2个,并且在在线废气浓度检测仪后一定距离处设置废气切断阀。当高浓度气体经过在线废气浓度检测仪后,废气切断阀应在高浓度气体到达前完全关闭。即在线废气浓度检测仪到切断阀的距离应大于在线废气浓度检测响应时间和废气切断阀关闭时间总和内气体流经的管道长度。对RTO系统设置冷旁通、热旁通,其中冷旁通与浓度检测仪、废气导入阀、应急排空阀连锁,当浓度超过25%LEL时,废气导入阀关闭,废气无法进入RTO系统,应急排空阀开启,废气经冷旁通处理达标后排放。

热旁通与新风阀、温度仪、压力计连锁,当RTO炉内温度、压力异常时,新风阀开启,稀释浓度降温降压,热旁通阀开启,部分高温废气直接从氧化室排出,经混合器降温冷却后排至烟囱,确保RTO系统安全连续运行。

4.废气中高沸点组分的风险

      废气高沸点组分容易在输送管道中冷凝,随着废气进入RTO炉后,遇高温气化,气相组分浓度突增到爆炸极限,容易引发爆炸事故。因此,在进入RTO前,应采取有效措施,防止管道及RTO炉下室体中的冷凝和沉积产生。

5.高浓度有机废气容易形成爆炸性气体环境,通过RTO容易被引爆

      为降低爆炸风险,RTO装置应增加相应的逻辑控制,即当检测到高浓度气体时,RTO装置触发联锁停车,即废气紧急排放阀打开,废气切断阀关闭,新鲜空气阀门打开,主风机降低风量运行,确保炉内一直进入较低浓度的气体。

6.由于RTO处理易燃、易爆气体容易形成危险环境

      如处于爆炸危险区域的电气设备不具备防爆功能,容易引发火灾爆炸事故。因此,RTO炉现场电气仪表设备应严格按照防爆等级设计,管道或炉膛内应设置泄爆片;RTO炉应设置短路保护和接地保护功能,废气管线选材要注意防静电。当系统风管道采用金属材质时应采用光滑内壁金属管,采取可靠防静电接地措施,风管内壁禁止涂刷非导电防腐涂层,防止静电产生和积聚.风管采用非金属材质时应增加导静电设施。皮带传动的引风机需装配防静电皮带。

7.RTO进气管道压力偏低,因RTO蓄热体吹扫,可能引发事故

      为防止RTO进气管道回火,在进气管道上设置阻火器是非常必要的。阻火器作为重要的安全附件,必须经过安全鉴定,确定其是否符合要求,不合格的阻火器将不能有效隔离能量的传播,而导致闪爆事件。另外为防止意外的闪爆事故发生,设置多个爆破片也是有效的防范措施。若爆破片爆破压力和爆破面积不当,不能有效释放能量,从而造成设备爆炸损坏等事故后果。较低的爆破压力以及废气管道上多个爆破片的泄能部位,能有效防止设备和管道损坏,减少事故的发生。

8.RTO异常断电情况下,容易造成生产系统事故

      RTO炉应设置UPS 备用电源和压缩空气储气罐,保证在突然停电状态下能够实施紧急排空操作。对于浓度较高且含有低燃点物质的应急排空管道,严禁与高温排空管道共用烟囱排放。另外突然停电,炉膛内的高温无法快速散去,导致很多防腐材料或者其他设备被高温损坏。设计一台应急压缩空气储气罐、UPS和手自动控制的泄爆门,一旦突然停电,UPS和应急压缩空气储气罐会将所有风门打到安全位置,比如新风风门开启,吹扫风门开启,泄爆门打开等;应急压缩空气会进入燃烧器管道,避免高温烟气从燃烧器泄露出来,导致点火管路的危险和损坏燃烧器。但压缩空气罐仅能支撑15-20min左右,需要配置备用电源给压缩空气或助燃风机。

9.RTO超温危害

      炉膛温度不能超过980℃,否则内部的蓄热陶瓷和陶瓷纤维组块的使用寿命会受影响。炉膛内应设置有2支热电偶,每支热电偶都是双支的,如果一支出现问题,还有一支备用,保证炉膛内温度控制均匀。温度监测与燃烧器燃料切断阀联锁,当炉膛温度超过一定值时,燃油管路的双电磁阀会自动关闭,避免燃料泄漏进入炉膛。炉膛温度再高就要打开新风风门去降温,当炉膛温度发生高高报警,RTO焚烧炉自动切断与生产线的联机,工艺废气直接进入排放系统。

 

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    炉膛温度不能超过980℃,否则内部的蓄热陶瓷和陶瓷纤维组块的使用寿命会受影响。炉膛内应设置有2支热电偶,每支热电偶都是双支的,如果一支出现问题,还有一支备用,保证炉膛内温度控制均匀。温度监测与燃烧器燃料切断阀联锁,当炉膛温度超过一定值时,燃油管路的双电磁阀会自动关闭,避免燃料泄漏进入炉膛。

    2024-07-01 07:51:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

大气治理

返回版块

5.17 万条内容 · 256 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

RTO装置安全风险控制措施系列(二)

RTO装置安全风险控制措施系列(二) 二、RTO装置投用前的安全风险控制措施   RTO装置使用前的各项安全准备工作考虑是否全面,落实是否到位,对装置安全开车起着至关重要的作用。   1.RTO装置使用前需进行安全风险评估论证 对尾气的组分、含量、爆炸极限、闪点、燃点、混合是否发生反应等进行检测和验证,并作出安全风险评估论证报告(不具备条件的,可以委托第三方),合理制订操作指标及应急处置措施,对于废气成分复杂的,可通过开展危险与可操作性分析(

回帖成功

经验值 +10