消防控制室是单位灭火和应急疏散的指挥中枢,也承担着对单位消防设施的集中管理职能,消防控制室值班工作意义重大。对单位消防控制室值班情况的检查,主要依据《中华人民共和国消防法》、《机关团体企业事业单位消防管理规定》(公安部61号令)、《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010)、《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010 )、《消防设施操作员》(2019版)。
一、值班人员资格和人数检查
1、设置区域火灾报警控制器的单位,是否配备持初级及以上消防设施操作员资格证书人员,人数是否不少于3人。
2、设置消防控制室的单位,是否配备中级及以上消防设施操作员资格证书人员,人数是否不少于6人/消防控制室。
3、设置消防控制室、且单位设有气体灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、雨淋自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、自动跟踪定位射流灭火系统、固定消防炮灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统、柴油发电机组、水幕自动喷水系统、电气火灾监控系统、可燃气体探测报警系统的,是否配备不少于3名高级及以上消防设施操作员资格证书人员,且持有中高级消防设施操作员资格证书的总人数是否不少于6人/消防控制室。
上述人员是否本人在控制室值班,所持资格证书是否真实。
二、值班情况检查
1、消防控制室是否实行每日24小时专人值班;
2、是否每班不少于2人,每班次值班时间不超过8小时。
3、值班人员是否规范、真实填写值班记录。其中《消防控制室值班记录》是否按规定填写,是否做到每2小时记录一次消防控制室内消防设备的运行情况;是否填写交接班记录;记录是否真实和规范。
三、对值班人员进行能力
1、模拟火灾报警、监管报警、故障报警信号,检查当班人员是否会处理。
2、虚拟火灾情形,检查当班人员是否会打119电话、会喊消防广播。
3、要求当班人员进行相应操作,比如放下防火卷帘,远程启动水泵、送风机等,考察其是否具备操作能力。
d) 应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜启动开关处于自动位置(通电状态)。
建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010
*知识点:5.2 消防控制室值班时间和人员应符合以下要求:
a) 实行每日24h值班制度,值班人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有初级技能以上等级的职业资格证书。
b) 每班工作时间应不大于8h,每班人员应不少于2人,值班人员对火灾报警控制器进行日检查、接班、交班时、应填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。值班期间每2h记录一次消防控制室内消防设备的运行情况,及时记录消防控制室内消防设备的火警或故障情况。
c) 正常工作状态下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态 ,其他消防设施及相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。
存在问题: 中控室张贴标志不规范,应该张贴中控重地闲人免进标识。
依据: 根据安全生产等级评定技术规范第2部分安全生产通用要求3.7.12.4
存在问题: 中控室未张贴竣工平面图,消防平面图,重点部位图,安全出口布置图。
依据: GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》4.1
存在问题: 中控室值班记录有代签,且故障无记录。
依据: GB25201-2010《建筑消防设施的维护管理》第5.2条
存在问题: 中控室未安装应急灯。
依据: 《建筑设计防火规范》2018版本10.3.3
存在问题: 中控室CRT故障,无法显示。
依据: GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》5.1
存在问题: 中控室门非防火门未向疏散方向开启,且入口处未设置明显标志(至少乙级防火门)。
依据: 《建筑设计防火规范》2018版本6.2.7
存在问题: 中控室值班人员不足,不能保证每班2人持证上岗。
依据: GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》4.2.1.1
存在问题: 中控室不能控制所有电梯全部回降首层。
依据: GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》5.3.10
存在问题: 中控室未配备消防器材。
依据: 安全生产等级评定技术规范第2部分:安全生产通用要求3.7.12.5
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
给排水资料库
返回版块22.4 万条内容 · 533 人订阅
阅读下一篇
建筑给排水管材的抽样检测一、建筑工程上常用的塑料管材 序号 管材 燃烧性能 冷热管适用性 1 硬聚氯乙烯 PVC-U 难 给水管道(非饮用水)、排水管道、雨水管道。 2 氯化聚氯乙烯 PVC-C 难 冷热水管、消防水管系统、工业管道系统
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发