土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对低压避雷器安装位置的建议

对低压避雷器安装位置的建议

发布于:2008-04-21 22:09:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本网讯通讯员张洪军徐红旗报道时下,正值盛夏雷雨季节即将来临之际。各地供电部门为保证变压器等配电设施的安全,纷纷采取措施,如组织对避雷器进行了集中校验等,确保配、电网健康运行。然而,由于有些地方选择安装避雷器的位置不当,将避雷器安装在配电箱低压侧的计量互感器与交流接触器之间。一旦低压避雷器遭雷击穿而接地时,容易造成两个不良后果:一是导致造成配电箱金属外壳带有危险电压,而配电箱的剩余电流动作保护器都是分路保护,对接地电流没有保护功能,容易危及工作人员的人身安全;二是因接地阻值很小,使大电流经过击穿后的避雷器直接流入大地而不易被发现,造成电量损失。

据此,笔者认为:低压避雷器应选择安装在交流接触器与出线熔断器之间为宜,且接地线应穿过剩余电流动作保护器的零序互感器的探头。当避雷器遭雷击穿后,剩余电流动作保护器能直接动作、切断电流,这样既保护了人身设备安全,又减少了大电流入地造成的经济损失。

来自:中国电力新闻网

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • bcy1985
    bcy1985 沙发
    2010-04-23 12:48:23

    回复 举报
    赞同0
  • xuyan001-2000
    xuyan001-2000 板凳
    定桌子,好啊,细心诶
    2008-08-01 15:04:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110kV高压架空走廊宽度应为多少?

同题

回帖成功

经验值 +10