不穿梁底模板PVC电线管预埋工艺


传统的水电预埋工艺:

穿梁底的线管采用模板上电钻开孔定位的方式(见图),线管直接插入孔内。机械开孔直接导致模板破坏,缩减模板使用周期;开孔过程在模板上尤其是梁底产生大量锯末、木屑,难以清理干净,混凝土成型后易产生蜂窝、麻面、痂皮等质量缺陷。过程中错位、废弃的管孔处若不及时进行封堵,会产生漏浆现象,严重影响该部位混凝土成型的观感质量,且造成地坪污染,难以进行清理。



不穿梁底模板PVC电线管预埋工艺 ,做法如下:

1、楼板模板支好并校正完成后在模板上进行水电定位。



2、根据定位位置在梁上固定线管直接接头。

3、钢筋工扎完梁筋及模板底筋后进行水电管预埋,穿梁线管插入定位好的接头并封堵绑扎牢固。

采用自加工内固定接头。





4、混凝土浇筑完成并拆模后对线管接头处进行清理并拔除钢钉,用油漆或记号笔在梁上标记接头位置(见图)。



技术特点:

水电定位完成后,在模板上固定特制的线管接头,二次配管时线管与接头直接对接。

优点:

1、操作步骤较简便;

2、拆模后接头处易处理;

3、不需模板开孔;

4、不影响结构强度。