土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 主变零序电流、间隙保护

主变零序电流、间隙保护

发布于:2024-06-27 11:33:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]



变压器零序保护作用及方式

变压器零序保护:

作用: 作为变压器主保护的后备保护和相邻元件接地故障的后备保护。

方式: 与变压器中性点是否接地有关;

变压器直接接地: 由两段式零序过电流保护构成,通常以较短时限动作于缩小故障范围,以较长时限动作于断开变压器各侧断路器。

中性点不接地或非直接接地: 对于有多台变压器并列运行的情况,通常只有部分变压器中性点接地运行,而另一部分变压器中性点不接地。当相邻母线或线路发生接地故障,故障元件保护拒动时,则中性点接地变压器的零序电流保护动作,将中性点接地变压器切除,此中性点不接地变压器可能产生过电压。

根据变压器的绝缘水平及接地方式,保护配置如下

全绝缘变压器:全绝缘变压器绕组各处的绝缘水平相同,在系统发生接地故障时,允许后断开中性点不接地运行的全绝缘变压器;中性点直接接地配置零序电流保护;中性点不接地配置零序过压保护;

分级绝缘变压器:

分级绝缘变压器绕组各处的绝缘水平不同,中性点绝缘水平较低,需装设放电间隙保护,保护中性点不接地变压器中性点的绝缘安全;中性点直接接地配置零序电流保护;中性点不接地配置间隙过流保护;


变压器零序电流保护、间隙保护是否能同时投入

变压器零序电流保护、间隙保护不能同时投入;变压器中性点零序CT接在变压器中性点套管出口处;间隙CT接在间隙前面,但在零序CT后面,即使中性点断开,间隙击穿后造成中性点零序CT流过电流,零序保护会动作;零序过流保护是在中性点直接接地时系统发生接地故障动作,间隙保护是在中性点经间隙接地时,系统发生接地故障中性点过电压击穿放电间隙时动作,零序电流保护定值较大,而间隙保护定值较低,因此在接地刀闸合位时要退出间隙保护。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.14 万条内容 · 760 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PT断线是什么原因导致的?该如何处理?

    PT断线是电力系统中的一种常见故障,它会导致系统失去电压监测和电能计量等功能,给电力系统的稳定运行带来不利影响。 我们都知道PT是电压互感器的英文符号,电压互感器断线,一旦PT断线失压,对保护、计量、测量等操作的准确性和可靠性,均会产生至关重要的影响。

回帖成功

经验值 +10