土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 余氯衰减分析助力供水企业淘汰劣质管材

余氯衰减分析助力供水企业淘汰劣质管材

发布于:2024-06-27 11:08:27 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]




本文核心观点  



(1)影响小口径管道中余氯衰减的主要因素是管壁反应,管壁反应所消耗的余氯可占到总余氯消耗的60%~80%。各不同管材管道中,铝塑和PPR的管壁反应速率常数与水体主反应系数接近,而PSP、304、304焊蚀、316焊蚀和镀锌钢管的管壁反应速率常数分别是水体主反应系数的2.65、4.75、4.79、5.44倍和5.93 倍。  


图:不同管材静态小口径管道余氯时间衰减
               

(2)管壁反应主要由铁元素引起,亚铁离子和次氯酸的反应是主要余氯消耗途径,焊接会破坏不锈钢表面保护层并产生铁素体,从而增强不锈钢管道的管壁反应。


 
图:不同管材静态小口径管道余氯衰减和铁质量浓度关系
               

(3)在小口径管网中低峰用水以层流为主,此时主要限制速率为传质速率。

(4)实地配水管网中检测发现同片管网中大口径消防管余氯较之小口径居民给水管要高,符合管壁余氯衰减理论。


图:静止时传质系数与管径关系

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

给排水资料库

返回版块

22.41 万条内容 · 540 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水工程质量通病防治(带现场图片与规范)

#1 阀门渗漏 通病现象 ① 阀门壳体填料部位渗漏。(阀体与阀盖的连接处); ② 阀瓣密封面渗漏。   危害 ① 渗漏影响系统的正常使用功能。 ② 渗漏使阀门零部件锈蚀,影响其使用寿命及观感质量。 ③ 渗漏浪费水资源,且影响节能环保。 相关规范 GB50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范

回帖成功

经验值 +10