土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 强电间布置详解

强电间布置详解

发布于:2024-06-26 10:04:26 来自:施工技术/暖通工程施工

来源:工程壹家

|

作者:罗武

[复制转发]

一、绘制原则

1.配电箱数量较多,管线走向较复杂的强电间需要绘制布置详图;若在配电平面图中可以完整表达所有内容的强电间,那就不用画布置详图了。
2.为了充分利用强电间的有效面积,强电间的开门尺寸不宜太大,外开1000mm的丙级防火门即可;位于地下室的强电间需设置150mm防水门槛,地上为100mm。
3.布置详图中的配电箱尺寸须按实际尺寸绘制,根据经验(按一般情况考虑,仅供参考):安装容量大于150kW,为配电柜,尺寸按800Wx600Dx2000H考虑;安装容量小于100kW,为配电箱,尺寸按600Wx300Dx1300H考虑(高度根据箱体设备定,但不影响强电间布置);安装容量位于100~150kW之间,视配电箱内设备数量情况定。配电箱的具体尺寸亦可参考施耐德Prisma E标准化配电箱的尺寸和模数规定。
4.强电间内楼板留洞的有效宽度可统一为300mm,两侧留洞,留洞时需要关注结构梁的位置,若为L形洞口,留洞之间还有结构梁。
5.强电间布置详图一定要和配电大平面图衔接好,进出桥架的尺寸和路由都必须保持一致。
6.设备布置原则:消防桥架和一般桥架分侧布置,母线尽量布置在剪力墙或厚墙上,配电柜(特别是配出回路较多的配电柜)尽量布置在靠近出线侧,以减少线缆的敷设路径。
7.强电间布置详图中,消防桥架和一般桥架建议是分开绘制,实在无法表述清楚时,我认为在强电间内归拢成一个综合大桥架(仅供参考),也是可以的。
8.每个配电箱的进线回路号一定要表达,特别是变电所直放回路;配电箱与主干桥架连接的竖向桥架尺寸亦需表述清晰。
9.配电箱前的操作距离为800mm,规范没有明确说这个距离是单排布置还是面对面布置的要求,原则上,面对面布置按800mm考虑也是可以的,但建议若是面对面布置,可以适当放大一些,按操作距离1000~1200mm考虑为佳。
10.桥架高度:变电所引出的干线桥架、强电间内的主干桥架高度为150mm,引出的楼层桥架为100mm。
二、地下车库总配电间
典型地下车库总配电间的布置详图如下:
地下车库总配电间的相关做法如下:
1.地下车库每2~4个防火分区设置一个总配电间,内设各类负荷的总配电箱。
2.一般照明:Ⅰ、Ⅱ类非住宅公共汽车库的一般照明建议按《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第3.2.7条采用双重电源的两个低压回路交叉供电,即在总配电间内设置2个一般照明总箱a和b,其中一般照明总箱a为1/2车道照明和其他负荷供电,一般照明总箱b为另外的1/2车道照明供电。其他类型的车库一般照明可按三级负荷供电。
3.应急照明:在总配电间内设置2个应急照明总箱(常用)和(备用),总箱放射式引常用和备用电源至每个防火分区强电间内的应急照明双切箱,此双切箱为本防火分区的应急照明供电。
4.消防风机:在总配电间内设置2个消防风机总箱(常用)和(备用),总箱放射式引常用和备用电源至每个防火分区强电间内的消防风机双切箱,此双切箱为本防火分区的消防风机、消防排水泵和防火卷帘等消防负荷供电。
5.一般排水泵:当一般排水泵为一级负荷时,在总配电间内设置2个一般排水泵总箱(常用)和(备用),总箱放射式引常用和备用电源至每个防火分区强电间内的一般排水泵双切箱,此双切箱为本防火分区的一般排水泵供电;当一般排水泵为二级负荷时,则在总配电间内设置1个一般排水泵总双切箱,总双切箱放射式引单电源至每个防火分区强电间内的一般排水泵配电箱,此配电箱为本防火分区的一般排水泵供电。地下车库的其他一、二级负荷亦可参考此配电方式。
6.一般电力:在总配电间内设置1个一般电力总箱,总箱放射式引单电源至每个防火分区强电间内的一般电力配电箱,此配电箱为本防火分区的一般电力供电。
7.充电桩:在有充电桩的防火分区的配电间内设置充电桩配电箱,为本区域的充电桩供电。
8.综上所述,地下车库总配电间面积不宜太小,建议为15平米左右。
三、裙房商业强电间
典型裙房商业强电间的布置详图如下:
裙房商业强电间的相关做法如下:
1.商铺:一般有两种供电方式,一是采用母线树干式供电,由母线插接箱引电源至每层的电表箱,母线规格不宜超2000A,并预留母线插接口;另一种方式是变电所放射式供电至楼层电表箱。
2.公共照明:当公共照明为一级负荷时,在本防火分区强电间内设置公共照明双切箱,此双切箱为本防火分区的公共照明供电;当公共照明为二级负荷时,则在一层强电间内设置公共照明总双切箱,总双切箱放射式引单电源至每层强电间内的公共照明配电箱,此配电箱为本防火分区的公共照明供电。裙房商业的其他一、二级负荷亦可参考此配电方式。
3.应急照明:在本防火分区强电间内设置应急照明双切箱,此双切箱为本防火分区的应急照明供电。
4.消防风机:在本防火分区强电间内设置消防风机双切箱,此双切箱为本防火分区的消防风机、防火卷帘和电动排烟窗等消防负荷供电。
5.空调动力:采用树干式供电,每层设置空调动力配电箱,为本防火分区的空调设备供电。
6.事故风机:在屋顶强电间内设置事故风机配电箱,为屋顶的事故风机供电。
7.屋顶消防风机:在屋顶消防风机房内设置双切箱,为屋顶消防风机供电。
8.大商业强电间:仅留洞区域对齐亦可;最多转换一次,且在公区转换管线;标准层约1.2万平米的大商业,大约需要8组强电间和弱电间。
9.大型厨房、宴会厅、多功能厅等需要设置专用的强电间或控制室。
10.出屋面的强电间做成风帽形式。
11.综上所述,裙房商业配电间的面积,建议为8平米左右。
四、塔楼办公强电间
典型塔楼办公强电间的布置详图如下:
塔楼办公强电间的相关做法如下:
1.一般照明:采用双母线交叉供电,并预留母线插接口,每层设置电表箱,为本防火分区的一般照明供电。
2.公共照明:当公共照明为一级负荷时,在本防火分区强电间内设置公共照明双切箱,此双切箱为本防火分区的公共照明供电;当公共照明为二级负荷时,则在起始层强电间内设置公共照明总双切箱,总双切箱放射式引单电源至每层强电间内的公共照明配电箱,此配电箱为本防火分区的公共照明供电。塔楼办公的其他一、二级负荷亦可参考此配电方式。
3.应急照明:在本防火分区强电间内设置应急照明双切箱,此双切箱为本防火分区的应急照明供电。
4.消防风机:在本防火分区强电间内设置消防风机双切箱,此双切箱为本防火分区的消防风机、防火卷帘和电动排烟窗等消防负荷供电。
5.空调动力:采用树干式供电,每层设置空调动力配电箱,为本层空调设备供电。
6.避难层:分别设置消防、公共照明和一般风机的总配电箱,为各自负荷供电。
7.综上所述,塔楼办公配电间的面积,建议为6平米左右。
五、其他注意问题
1.布置时,尽量将消防配电箱和普通配电箱分侧布置,这样绘图时,就可以适当减少桥架的交叉。
2.部分尺寸较小的配电箱,可上下叠放,例如地下车库一般照明的ab箱,应急照明配电箱和A型集中电源等。
3.实际项目中,平面图中经常会遗漏一些联网线,例如:A型应急照明集中电源的联网线、电气火灾探测器联网线、智能照明的联网线、能耗监控的联网线等等,我们现在的做法是,在强电间布置详图中设置控制线槽50*50(需要与相关主机房贯通),然后通过JDG20与控制线槽贯通即可。
  • tumux_21664
    tumux_21664 沙发
    强电间布置确实需要谨慎考虑,因为这涉及到电力系统的安全和稳定。我觉得在布置强电间时,需要考虑以下几个方面:1. 位置选择:强电间应该尽可能靠近用电负荷中心,以减少线路压降和电力损耗。同时,强电间也应该避免与弱电间、水管、煤气管等相邻,以免产生电磁干扰或安全隐患。我觉得根据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 的规定,强电间的位置选择应符合下列要求:- 靠近用电负荷中心;- 靠近进线母线;- 避免靠近烟道、热水管及其他可能影响电气设备运行的设施;- 不应设置在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻。2. 环境条件:强电间应该保持干燥、通风良好,温度和湿度应符合电气设备的要求。同时,强电间也应该避免受到阳光直射、雨淋、水淹等影响。我觉得根据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 的规定,强电间的环境条件应符合下列要求:- 温度:宜为 10℃~35℃;- 相对湿度:不应大于 75%;- 无腐蚀性气体及蒸汽;- 无易燃易爆物品及粉尘;- 采光良好,通风良好。3. 设备布置:强电间内的电气设备应该布置合理,便于维护和操作。同时,强电间也应该设置必要的安全防护措施,如防火门、防火窗、防火隔墙等,以确保电力系统的安全。我觉得根据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 的规定,强电间内的设备布置应符合下列要求:- 开关柜、控制柜、配电箱等设备的布置应便于操作、维护和检修;- 设备之间及设备与墙之间的净距应符合相关规定;- 强电间内应设置必要的安全防护措施,如防火门、防火窗、防火隔墙等;- 强电间内应设置火灾自动报警系统和灭火系统。4. 线缆敷设:强电间内的线缆敷设应该符合规范要求,避免线缆受到机械损伤、电磁干扰、火灾等影响。同时,强电间也应该设置必要的线缆线槽、桥架等,以便于线缆的敷设和维护。我觉得根据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 的规定,强电间内的线缆敷设应符合下列要求:- 线缆应敷设在电缆线槽、电缆桥架或穿管内,线槽、桥架及穿管应固定牢固;- 线缆不应有接头,在特殊情况下,必须在接线盒或分线盒内连接时,应采用焊接或压接方式;- 线缆的敷设应避免与热力管道、水管、煤气管等交叉,当必须交叉时,应采取隔热措施;- 线缆的敷设应符合防火、防爆、防腐蚀等要求。
    2024-06-26 11:31:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 279 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通设计 | 这几种典型的防排烟系统你都知道吗?

几种典型的防排烟系统: 1、通风与排烟系统分开设置。在通风、空调系统的送、回风管路上设置防火阀,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭。在排烟系统管道上或排烟风机的排风口处设置排烟阀,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭。

回帖成功

经验值 +10