01
项目介绍
01
项目概况
工程名称 :杭州中心
地理位置:杭州武林广场东北侧,东临中山北路、北临换成北路、西临武林广场东通道、南侧为东西向规划道路,西南侧与省科协大楼毗邻;
项目规模 :本项目为大型地铁物业综合体,其中塔楼A26层、塔楼B29层,塔楼A10F~17F、19F~26F为办公,总面积达25万㎡;
建设单位 :华润置地、绿城中国、杭州地铁
主要功能 :集四季酒店、万象城和高端写字楼为一体的市中心地标性TOD城市综合体。
02
项目实施背景
03
重难点分析
04
BIM解决方案
02
项目BIM策划
01
应用目标
02
BIM标准
03
基于BIM正向设计
01
概述
02
内容
04
基于BIM技术的深化设计应用
01
BIM实施流程
02
三维扫描
03
精细化模型搭建
逆向建模:
机电模型搭建与应用:
在结构进行实地测量后,将机电各个专业和结构整合在统一的平台上,进行机电各专业间及与结构间的 碰撞检查 ,提前发现施工现场存在的保温层、工作面、检修面等碰撞和冲突,通过提前预知施工过程中可能存在的冲突问题,利于减少设计变更,大大提高施工现场的施工周期,提高现场的效率。
精装 模型搭建与应用:
整合各个专业BIM模型和现场三维扫描模型,然后进行碰撞检查。现阶段特别是检查内装BIM模型和现场三维扫 描模型的关系,验证内装设计数据是否满足现场前提要求,内装设计是否准确 ,是否满足业主内装设计方案。
精细化部件模型搭建:
04
三维可视化
05
图纸会审
利用BIM模型实现可视化图纸会审,并通过例会制度协同多专业工程师及设计师共同浏览深化设计模型,对设计问题及时提出有效解决方案,最后形成会议纪要确认。
06
碰撞检查
利用BIM技术对样板层的机电管线进行了 碰撞检测 与重新排布,优化管线路由与净高。通过彩色平面、剖面大样、动画、漫游等多种表达方式,清晰相近表达管线功能设计及排布关系,并出具碰撞报告及调整建议。
07
管线综合应用
利用建模及管线综合应用,结合管线深化,对管线进行综合排布,从而减少了返工,促进了机电设备的绿色施工,推动了建筑施工的节能。
08
预留预埋
针对于本项目进行管线综合排布,生成机电综合管线深化图、预留预埋图等。提前解决预留预埋、管道碰撞及净高问题,提高机电安装成品质量和进度管控能力。
09
BIM优化出图
10
可视化样板先行
11
模型计量
05
BIM技术项目管理综合应用
01
放线机器人
02
现场放线
03
场地管理
04
进度管理
06
BIM总结
01
总结
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
施工BIM应用
返回版块4908 条内容 · 281 人订阅
阅读下一篇
BIM经典案例:全流程BIM应用分析中航技研发展示中心项目工程体量大、专业系统复杂,管线多,由于受结构高度影响,管线安装空间需一次再次的压缩,按原设计二维平面图纸已不能进行专业管线的预控及安装,存在大量的管线交叉、冲突问题。 利用BIM相关软件对管线密集的地下室走廊、消防泵房、给水机房、制冷机房、空调机房等重点部位进行二次深化设计,进行专业管线三维透视,大量解决了管路的交叉、冲突问题,解决了机电专业与土建、机电专业之间碰撞问题,解决了吊顶标高问题,安装后各专业管线布置合理、外形美观,得到了设计的认可和业主的好评,取得了一定的社会效益和经济效益。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发