为简化流程,商业项目的供电总报装负荷应按下述方式进行计算:
零售商铺150W/m2考虑设计,餐饮商铺在不通燃气的情况下按350W/㎡考虑设计,通燃气的情况下按250W/㎡考虑设计,影院、剧院、KTV等特殊业态按250W/㎡考虑设计,整合项目负荷率为85%。
1)商业项目需要有双路高压电源进线供电,双路高压电源应引自市网不同区域变电站(开闭站)。
2)两路电源为常用电源,优选采用全取全备的供电方式,即:两路电源平时各负担总负荷50%的负载,当其中一路市电停电时,由另一路电源通过闭合母联开关为项目全部负荷供电。
3)如果没有双路供电,则需提供同等功率的发电机组。
1)变配电室应设置在地下1层,负荷中心的位置。
2)当项目有两个以上业态(商业、酒店、住宅、写字楼),应分别独立设置变配电室,以利于后期的运营管理和产权分割。
3)商业部分应根据体量大小设置2个以上变配电室。
1)变压器的运行方式:低压配电采用单母线分段,中间用母联联结的运行方式,平时两台变压器同时运行,母联断路器断开;当一台变压器退出运行时,母联自动或手动闭合,由另一台变压器带载重要负荷。主进开关和母联采用自投自复、自投手复、手动投入三种方式(通过选择开关确定)。
2)低压柜的柜型为GCS、MNS或GCK,且优选采用GCS型。
3)预留低压柜:变配电室满足商场负荷要求的情况下,需预留没有安装任何开关的空低压柜(但母排需进入),该柜作为后期租户调整时增加开关使用。预留方式一:按项目商业总面积每5万m2设1面空柜不足5万,按5万计);预留方式二:具备条件时,按照每组(两台为一组)变压器间预留一面空柜;如仍不能满足时,至少一个变配电室内需设置1面空柜。
4)备用回路预留:低压柜内需有不少于20%的备用回路,且应平均分布在不同组别的变压器对应的低压柜内,备用开关应为200~630A之间。
5)大负荷租户:用电负荷计算电流在250A以上的用户,需要直接从低压柜引出电缆直供租户,且需要在低压柜安装计量电表,低压柜内需要有安装计量电表的空间。
6)电源强切:考虑安全性和控制关系的梳理及成本控制,所有非消防电源的火灾切除,建议在低配室的低压柜内实施。
7)低压柜的出线开关选用电子脱扣器,热保护电流可调。
8)负荷平衡:低压配出回路设计时需要考虑负荷平衡,如:考虑季节性用电和不均衡用电,建议将部分租户、冷水机组、热风幕和活动预留用电设置在同一组变压器(两台为一组),冬季根据负荷情况只运行一台变压器。
在配电系统的干线规划时需要考虑上述的全部因素。
1)商业租户供电建议采用水平敷设电缆+垂直敷设母线的方式进行供电,即,从低压配电柜引出电缆沿水平路由敷设至强电竖井,在水平与垂直交汇处设置母线转接箱,垂直部分敷设密闭母线,每层设置母线插接箱。母线应每层预留插接箱插接孔(且无论当时该楼层是否需要插接箱),不用时用盖板封闭。
2)每层强电井内设租户总配电箱,从母线插接箱敷设电缆至租户总配电箱。
3)再从租户总配电箱敷设电缆至租户范围内的租户配电箱。
4)对于租户计算用电量超过250A的租户,需要从低压柜敷设电缆至租户内,为考虑后期运营调整,建议该电缆在强电井内设置T接箱中转一次,以便可以灵活应对租户业态变动对电缆造成的调整,降低浪费。
1)计算电流250A以下的电表,采用预付费插卡式电表(也可采用远程抄表)。
2)计算电流250A以上特殊租户计量电表安装在低压柜内,不需采用预付费插卡式电表。
1)用电负荷计算电流大于16A,小于250A的商铺,每间店铺的预留电源隔离开关箱安装至相应商铺的吊顶内,计量电表集中安装在各层配电小间内。
2)电表箱不得安装在分户隔墙上,应尽量安装在后墙或结构柱的隐蔽位置。
3)60A以下的三相电表,采用直通式。
4)60A以上三相电表需要安装互感器和带分离脱扣的隔离开关,通过电表控制分离脱扣,以达到欠费时通过电表切断电源的目的。
用电负荷计算电流大于等于250A,小于500A的商铺,由低压配电柜直接引电源至相应商铺吊顶内上的隔离开关箱,在低压配电柜上进行计量。
个别用电负荷计算电流在500A(含500A)以上的商铺,由低压配电柜直接引电源至相应商铺内租户指定位置(进线电缆留5m的余量),不预留开关箱。同时在低压配电柜上进行计量。
1)商场的所有用电需有计量电表,以便对用电量进行内部考核。
2)可以在低压柜侧进行计量,主机系统放在中控室,该系统可以与火灾漏电监测报警系统合并。
3)也可以视项目具体情况,在每个动力或照明箱内安装计量电表。
因商业项目的特殊性,公共区域的精装修设计会滞后于建筑设计,所以在照明设计时,应对公共区域的照明、插座、小动力采取预留的方案。其方式为:
1)在建筑设计阶段,强电专业对公共区域照明的供电系统进行设计,且完成干线系统的设计,公共区域照明配电箱仅标明位置、编号及预留电量即可,内部回路不需设计。
2)电量预留时,按照所预留配电箱服务的公共区域面积进行计算,正常照明可以按40~45W/m2进行预留,该电量包括公共区域的正常照明、插座、小型广告位、标识指引、小动力、情景照明、花车、保洁、维修插座等用电负荷。
3)应急照明参照上述方式,按5~6W/m2进行预留,应急照明电量包括应急照明灯具、疏散指示灯。
注:公共区域的照明可以执行两次设计一次施工原则。
商业项目需根据照度进行照明设计,各区域照度值建议如表。
插座预留方式见表。
1)在每个多经点(有地砖),提供1个金属穿线管40mm沿混凝土柱体敷设至距地300mm接线盒位置处,并不得影响装饰面层的安装和美观。从柱顶天棚内的接线盒到地面接线盒间敷设2根线管,预留后期穿线用。
2)卫生间需提供插座,插座电源包括卫生间小便器感应器、小便器处预留液晶显示器、洗手盘水龙头、烘手器等。
3)根据规范要求,为各设备机房、电梯井道、强弱电竖井等位置提供电源插座。
4)地面插座应采用开启式地面插座,插座保护盖板应与地面持平,所有插座必须带有安全门。
为了保证商业重要网络设备的安全,商业项目需要对下述部位或设备设置不间断电源:
1)商场(总) 服务台、收银台、ATM机的插座。
2)商场IT主机房和商场办公室IT机房。
3)弱电间和IT间的插座(弱电间内的网络和语音设备电源)。
4)信号放大系统电源(需要安装计量电表)。
5)商场公共区域设置部分不间断电源插座(安装在网络插座附近)。
6)商场财务室插座。
7)影院、剧院设置不间断电源。
其他需要提供不间断电源的设备或区域,需根据项目情况布设。
1)办公区照明:手动就地控制。
2)特殊租户通道照明:对于营业时间与商场不同步的特殊租户,其营业通道内的照明灯具不应与商场区域灯具接在同一个回路上,并能独立控制。
3)光感控制:靠近玻璃幕墙、采光顶下方周围、室外广场内的灯具回路要利用感光装置进行控制,根据光的强度来控制灯具的开关和开启灯具的数量;此部分照明电箱内预留继电器,可由楼宇自控控制并可采用时间控制。
4)大厦提供的租户内应急照明:租户内的普照明由租户自行设计和自行控制,商场统一提供的租户内的应急照明灯具,平时不供电,当消防状态时,通过消防联动强启该应急灯具。
5)室内标识:室内标识灯具的配电引自公共区域的照明箱,按照商场营业的时间进行控制,控制方式与公共走道控制方式相同。
6)车库、停车场:灯具回路按1/2、1/2的形式均匀分布,且车道与车位的灯具不得共用回路, 需满足BAS集中控制及现场定时控制功能, 照明电箱配有可控继电器及手自动转换装置。
7)商场公共区域:公共区域照明应考虑商场运营管理方式和商业营业时间等因素,对灯具开启数量和回路进行规划后,设计照明回路,逻辑设计和调整(灯带应保证光带能够连续点亮)。并结合BAS进行控制
8)照明配电箱:照明配电箱内需有BAS集中控制及现场定时控制功能, 照明电箱内预留可控继电器及手自动转换装置。
9)室外照明:室外路灯、景观灯、室外夜间点亮的广告等回路要利用感光装置进行控制,根据光的强度来控制灯具的开关,相关照明电箱内预留继电器,由BAS完成控制功能。
10)地下停车场入口雨棚处的照明灯具要利用感光装置进行控制,该光感控制器可以安装在就近区域,同时在附近的收费岗亭内有手控功能。
11)设备机房、设备用房、电弱电间等采用就地控制。
12)卫生间照明:卫生间的灯具和排风机不需就地安装开关,由商场集中控制,满足定时控制和BMS集中控制。
13)项目需采用合理的措施改善室内或地下空间的采光效果。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.13 万条内容 · 752 人订阅
阅读下一篇
专家报告:透明电网和新型电力系统的技术思考为积极搭建青年电力科技工作交流平台,助力青年科技人才成长,由中国电机工程学会和西安交通大学联合主办,西安交通大学电气工程学院、陕西省电机工程学会承办的中国电机工程学会第十八届青年学术会议于2024年4月26日-28日在西安举办。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发