来源:BIM小站
共六个章节:
如下
一、通用条目;
二、管线穿越防空地下室口部做法;
三、电气线路明管敷设防护密闭做法;
四、电气线路暗管敷设防护密闭做法;
五、电缆桥架穿防护密闭隔墙做法;
六、弱电线路暗管敷设防护密闭做法
据《人民防空地下室设计规范》 GB50038-2005
3.1.6.3 凡进入民防空地下室的管道及其穿过的人防围护结构 (如顶板、外墙、临空墙、防护单元隔墙) ,均应采取防护密闭措施 。 需能抗一定压力的冲击波作用 ,并 防止毒剂(指核生化战剂)由穿管处渗入。
人防预留预埋涉及到战时和平时给排水、通风、电气。施工之前要要结合平时、战时图纸、结构图纸一块看,认真分析每一道外墙、临空墙、单元隔墙,仔细研究每一个战时功能房间(主要是密闭通道、滤毒室、战时机房、柴油发电站等);尽量不要遗漏套管,人防区严禁后开洞,后开洞需要进行加固处理,增加成本,降低安全性
一 . 通用条目
1. 所有穿过 外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的电缆 (包括动力、照明、通信、网络等) 管线和预留备用管应进行防护密闭或密闭处理 。管材应选用热镀锌钢管,密闭材料应采用热镀锌钢板
2. 穿墙应采用壁厚 不小于2.5mm 的热锌管管道数量由设计确定
3. 防护密闭穿墙管需另加抗力片,密闭肋A、B、C、D、E型为 3~ 10mm厚 的热镀锌钢板,与热镀锌钢管双面焊接,同时应与结构钢筋焊牢
4. 密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度,应符合下列规定 电缆、电线穿墙短管宜为 30-50mm
5. 在 各个防空地下室出入口及连接通道口的防护密闭门门框墙及密闭门门框墙上应预埋4~ 6根备用管 , 管径为50~80mm ,管材应采用 热镀锌钢管 , 管壁厚度不小于2.5mm ,并应符合防护密闭要求, 最大管径不应大于150
图中 “ ” 表示预埋备用管4~6根50~80热镀锌钢管的代号
6. 由室外地下进出防空地下室的强电和弱电线路,应分别设置防爆波电缆井,防爆波电缆井宜设置在紧靠外墙外侧应预埋备用管并应采取防护密闭措施
7. 战时内部电源配电回路的电缆穿过其他防护单元或非防护区时,在穿越的防护单元或非防护区内应采取与受电端防护单元等级相一致的防护措施
8. 电缆、电线及弱电管线和备用管除平时有要求外,可不做密闭处理,可在30d临战转换时限内,采取防护密闭或密闭封堵措施
二 . 管线穿越防空地下室口部做法
三 . 电气线路明管敷设防护密闭做法
四 . 电气线路暗管敷设防护密闭做法
五 . 电缆桥架穿防护密闭隔墙做法
1. 当防空地下室内的电缆或导线数量较多,且又集中敷设时可采用电缆桥架的敷设方式,但 电缆桥架不得直接穿过围护结构,在穿越处应改为穿管设并应做防护密闭处理
2. 如电缆桥架直接穿过临空墙防护密闭隔墙和密闭隔墙,多根电缆穿在一个孔内,防空地下室的防护密闭性能会被破坏,影响密闭效果所以在此处位置穿墙时,必须改为电缆穿管方式, 应该一根电缆穿一根管并应符合防护密闭和密闭要求
3. 桥架不允许直接通过各类密闭隔墙,必须改穿密闭。
4. 本图中管子数量为示意,设计时按实际电缆根数再适当留有备用管。
5. 电缆桥架穿临空墙、密闭隔墙做法可参照此图。
六 . 弱电线路暗管敷设防护密闭做法
1. 弱电线路一般选用多根导线穿管通过外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙, 由于多根导线在一起会有空隙,就不易作密闭封堵处理。为了达到同样的密闭效果。因此采用密闭盒的模式 ,为了保证密闭效果又规定了管径不得超过25mm,目的是控制管内导线的根数,管内穿线过多,会影响密闭效果
2. 在防护密闭门或临战封堵外侧受冲击波方向,接线盒应采用防护善板, 盖板厚度应>3mm的热镀锌钢板
3. 接线盒应选用热镀锌钢板,厚度不小于2.5mm
实物图:
铰页板塑料堵塞
0人已收藏
0人已打赏
免费6人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.13 万条内容 · 752 人订阅
阅读下一篇
银行营业厅、中介门店如何节能降耗作者 hvac-木子李 谈到营业厅和门店的节能降耗,个人认为行为节能才是关键! 最近,某央企银行说到他们营业厅能耗过高,找我沟通空调集采办法,目的是从采购源头来控制空调全年能耗,鉴于 ESG 目标的考核,他们有降耗的需求。 此前,在与一家民企房产中介集团交流时,其总裁指出上海近 700 多家中介门店能耗过高的问题,她说员工下班后,灯不关,甚至门也不锁,期望整改来降低运营成本。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳在人防电气套管选型、明暗管敷设及管线穿墙过程中,应遵循相关规范和标准,确保电气系统的安全、稳定运行。
回复 举报