土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构吊车梁腹板的横向加劲肋,图集23G525的规定

钢结构吊车梁腹板的横向加劲肋,图集23G525的规定

发布于:2024-06-25 11:26:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]


1、05G525 吊车轨道联结及车挡(适用于钢吊车梁) 

关于 车挡翼缘处,吊车梁腹板设置横向加劲肋的情况,05G525图中画出了加劲肋,但是没有做任何文字说明及备注。


车挡截面高度,GCD-1~3 为432mm;
车挡截面高度,GCD-4~6 为440mm;
再看看工标网可查询到的线型的吊车梁图集,关于车挡加劲肋的设置位置。
20G520-1~2 钢吊车梁(6m_9m)(2020年合订本)截图
05G514-1 12m实腹式吊车梁  截图
05G514-2~3 12m实腹式钢吊车梁(2005年合订本) 截图
05G514-4+12m实腹式钢吊车梁重级工作制(A6、A7) 截图
发现现行的吊车梁图集车挡截面高度都是与05G525保持一致的。
2、23G525 吊车轨道联结及车挡(适用于钢吊车梁)
注:
4、对应车挡翼缘处,吊车梁腹板需相应设置横向加劲肋。
相对于05G525,23G525更加明确这一构造做法。
所以在深化设计的施工详图阶段需要注意,不要忽视。
车挡截面高度,GCD-1 为188mm;
车挡截面高度,GCD-2~4 为432mm;
车挡截面高度,GCD-5~7 为440mm;
采用 23G525中的GCD-1时,车挡截面高度只有200mm,与之前的05G525和各个图集加劲肋设置位置是不一致的,在不确定的情况下,没必要去改变吊车梁图集的做法(将图集加劲肋位置调整),是不是在车挡 GCD-1 翼缘对应位置,参考吊车梁腹板横向加劲肋,增加一道车挡加劲肋更好些?
其他钢车挡好一些,432mm/440mm差异不大,即便吊车梁加劲肋设置位置与车挡翼缘不完全对应,也不会导致重大问题。
可能还会有一种情况存在,就是车挡设置位置不在图集所示位置,例如距离轴线比较远,那么就根据实际位置进行设置。
如有理解错误,还请您不吝指教!谢谢!
 


厂房内吊车轨道车挡的选用,图集23G525的规定  
以下面的图纸为例,利用图集 23G525 吊车轨道联结及车挡(适用于钢吊车梁) 总说明 条文 3.4 这部分内容做个验证。
设计 图纸选用 GCD-1 是否适用?
图示参数:
工作级别:A5
额定起重量:10t
吊车跨度:19.450m
按弹性缓冲器计算  F=195.2 KN
按恒力缓冲器计算  F=97.6  KN  
按 表5 注:条文3 内容  
F计算值小于 表4 和 表5 中的 F值 195.3 KN,可以按 表5 选用车挡型号,那么根据计算是不是应该选用 GCD-2 才对?!
如理解和计算有误,还请您不吝指教!谢谢!  
注意车挡的高度!钢结构深化设计的施工详图设计部分需要和设备厂家沟通,以免出错!  
表4 是缓冲器中心至轨道顶面距离,   注意区分   ;  
表5 是缓冲器中心至吊车梁   顶面距离   注意区分
关于材质的选用,建议与吊车梁本体相同。
图集的建议是小于等于20t的情况,不管吊车梁本体材质,车挡均采用Q235B;   大于20t的情况车挡材质同吊车梁本体;
如果吊车梁本体是Q355B,但是在20t以内,那么似乎也没必要非得用235B材质,所以建议保持与吊车梁本体相同,方便制作和采购。


来源:钢结构Cost-steelstructure 公众号,如有侵权请联系我们。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1140 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢骨架轻型屋面板施工技术(1)

  钢骨架轻型屋面板在仓库、工业厂房、超市、体育场馆等大跨度建筑屋面上的应用优势明显,又能与钢桁架、钢网架以及混凝土结构等多种结构形式配合使用,用途比较广泛。与传统技术相比较,可大幅节省混凝土量,减轻结构自重,保温隔热、隔声、防水防火性能良好。该工艺符合当前推行的低碳环保、绿色建筑、绿色施工的要求,值得在类似工程中推广应用。

回帖成功

经验值 +10