土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开空调的时候到处“滴水”,如何解决

开空调的时候到处“滴水”,如何解决

发布于:2024-06-24 16:04:24 来自:暖通空调/制冷技术

来源:机电人脉

|

作者:小麦

[复制转发]


夏天使用空调的时候,经常会到处“滴水”,给使用者造成了很大的困扰和损失,是怎么回事呢?

#1 “滴水”原因概述

开空调时到处滴水,是由于空调冷媒管/水管、送风口附近温度过低,导致空气中的水蒸气凝结产生的“冷凝水”。

空调制冷过程产生冷凝水:

空调内机在制冷时,低温冷媒流经换热器,导致换热器表面温度低于空气露点温度,空气所含水蒸气遇冷凝结,形成冷凝水。换热器下方设置有集水盘,收集冷凝水并经由冷凝管排放。

设计、施工不合理导致产生在机组外的冷凝水:

空气湿度过高:打开窗户、房间维护结构密封性不佳、空调区域内排风量过大产生负压,都会导致未经处理的室外高湿空气无序进入室内,增加了空气湿度及露点温度。当空调送风导致风口、吊顶、墙壁表面温度低于这些渗入室内的空气露点温度时,便会引发结露现象。 不良 的气流组 织或过度加湿,也可能导致空调风口区域空气相对湿度增大,露点温度上升,从而产生冷凝水。

保温问题:保温材料厚度需通过计算选取,隔断冷桥,防止冷量损失、物体表面温度过低。若冷媒管、冷冻水管、冷凝水管、空调风管表面未做保温层,或保温材料的导热系数不满足设计要求、厚度不足、吸水、老化破损脱落,均可能导致热量损失增加、物体表面温度降低,当物体表面温度低于空气露点温度时,则产生冷凝水。

大温差送风:为降低成本,减少送风量和风机功率,或者有蓄冰装置时,部分项目空调系统采用大温差冷冻水、低温送风技术。然而,过低的送风温度易使空气中的水蒸气在送风口附近迅速凝结,形成冷凝水。

材料问题:空调送风口或送风口附近天花、墙壁等采用铝合金等传热系数较高材料,导致风口表面温度低于露点温度,产生冷凝水。

冷凝水盘、冷凝水管漏水:收集冷凝水的集水盘、冷凝水管因施工问题堵塞、泄露导致漏水。

#2 预防“滴水”措施

根据以上冷凝水产生原因,提出以下几种预防措施:

防止室外空气进入:通过调整新排风比例,保持室内微正压。同时确保空调运行期间门窗封闭。由于空调自身制冷过程中会降低空气中的湿度,随着运行时间推移,室内湿度将逐步降低,当室内空气湿度降低到露点高于送风温度时,就不会在风口附近产生冷凝水了。

选取合适的保温材料:严格选用符合设计要求的保温材料,确保其容重、厚度、传热系数等参数达标。依据防结露原则精确计算保温层厚度,确保管道及设备表面温度高于保温层外空气露点温度,最大限度避免结露。

提高送风温度:通过提高冷冻水水温、增大送风量或增加送风速度提高送风温度,当送风温度高于空气露点温度时,可以避免结露。

调控室内相对湿度:降低室内相对湿度,可以降低露点温度。可使用除湿器进行除湿,或在满足室内卫生条件的前提下,适当减少新风量,关闭加湿器,增加除湿量,确保送风状态点达到除湿需求。

采用导热系数低的风口材料:选择导热系数低的材料制造风口,如木质风口,有助于减少风口结露现象。

调整风口结构或增加辅助设施:对于百叶风口,可调整叶片角度以增大出口湍流;或在现有空调出口边缘增设薄PE保温板,或增大出风量,以减少结露风险。

设置冷凝水排放系统:

楼层汇集排放:各楼层分别设置冷凝水排放管路,汇总后接入大楼某层的污水排水主管。为防止水平主管结露,需在其外侧加装适当厚度的保温层。

就近接入排水管:在各空调末端就近接入临近的排水管。此法简便快捷,但需关注冷凝水排放可能导致的排水管外壁结露问题,水量较大的时候应设置保温层。

冷凝水管在完成楼层安装后,应进行灌水试验,以检验排水坡度是否足够、排水是否畅通,发现问题应及时整改。


版权声明:未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调制冷最基础的5大问题

暖通大概念   1、暖通和“七度空间” (1)“七度”    温 度:冷与热; 湿 度:干噪与潮湿; 新鲜度:氧气与二氧化碳; 洁净度:落尘与VOC,人员、大气、家俱及装修速度:风速与吹风感;

回帖成功

经验值 +10