土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 优化最不利点室内消火栓压力的策略与技巧

优化最不利点室内消火栓压力的策略与技巧

发布于:2024-06-24 15:59:24 来自:给排水工程/建筑消防给水

来源:消防工程

[复制转发]

 1、将消防水带与消火栓栓口和试水接头连接,开启消火栓,小幅度开启试水接头,有水流出时关闭,读取压力表读数;
2、将消防水带与消火栓栓口和试水接头连接,开启消火栓,缓慢开启试水接头至全开,当消防水泵启动且正常运转后,读取表读数。
 
读数:
【消火栓栓口的静压不应大于 1.0MPa,超过则应采取分区供水措施;
  栓口动压不应大于 0.50MPa,当大于 0.70MPa 时必须设置减压装置;】
【高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,
消火栓栓口动压不应小于 0.35MPa,水柱长度为 13m;
其他场所,消火栓栓口动压不应小于 0.25MPa,水柱长度为 10m。】
 
最后:用一张图记下所有数据
 
一般而言,消火栓放水实验的动作压力在(0.25-0.5之间)
其中“能生产8m高牛仔裤的厂房有13m高”对应
高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑,动压不应小于0.35兆帕。
当压力超过0.7兆帕需采取减压措施。
附:相关资料
一、室内消火栓水压标准的概念和重要性
室内消火栓是建筑物内重要的消防设备之一,其水压标准是指消火栓口处的水压力大小。水压标准的高低直接影响到消火栓在火灾发生时的使用效果,因此对于室内消火栓的水压标准有着严格的规定。
二、室内消火栓水压要求的来源
室内消火栓水压要求主要来源于国家标准《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》。根据这些规范,室内消火栓的水压要求应满足以下条件:
1. 消火栓口处的水压力应不低于0.35兆帕;
2. 消火栓口的出水压力不应超过0.8兆帕;
3. 消火栓水压的测试方法应按照相关规范进行。
三、室内消火栓水压测试的方法
室内消火栓的水压测试通常采用压力表进行测量。具体步骤如下:
1. 在消火栓口处安装压力表;
2. 开启消火栓阀门,观察压力表的数值变化;
3. 记录压力表的读数,并按照规范要求判断是否符合要求。
四、室内消火栓水压合格的判断标准
根据规范要求,室内消火栓的水压合格标准应满足以下条件:
1. 水压测试结果应在0.35兆帕以上;
2. 水压测试结果不应超过0.8兆帕;
3. 水压测试结果应稳定,不出现明显波动。
五、室内消火栓水压不足时的解决方案
如果室内消火栓的水压不足,可以采取以下措施进行解决:
1. 检查消防泵房的运行情况,确保消防泵的正常运转;
2. 检查管道是否有漏水现象,及时修复漏水部位;
3. 更换老化或损坏的管道,提高水的流量和压力;
4. 在消火栓口处加装增压设备,提高水压。
六、室内消火栓水压过高的解决方案
如果室内消火栓的水压过高,可以采取以下措施进行解决:
1. 检查减压装置的设置情况,确保其正常工作;
2. 在消火栓口处加装减压设备,降低水压。
七、室内消火栓水压标准的建议和注意事项
为了确保室内消火栓的水压符合规范要求,以下是一些建议和注意事项:
1. 定期对室内消火栓进行维护保养,确保其正常运转;
2. 在使用消火栓时,应注意不要损坏设备,避免影响其使用效果;

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 703 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么屋顶消火栓未配消防水枪水带会被判存在隐患?

屋顶消火栓未配消防水枪水带被判存在隐患,主要基于以下几个方面的考虑: 违反消防技术标准规范 : 根据《建筑设计防火规范》等消防技术标准和规范,消火栓管网系统应当配备完备的消防设施和器材,其中就包括水枪和水带。水枪作为灭火作战中最基本的装备之一,其缺失会直接影响到灭火的效果和速度。

回帖成功

经验值 +10