土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢柱柱脚包裹混凝土的高度

钢柱柱脚包裹混凝土的高度

发布于:2024-06-21 14:39:21 来自:建筑结构/钢结构工程

来源:钢结构设计

|

作者:老朽三十七

[复制转发]


柱脚包裹混凝土的问题比较常见, 包多少的都有 有些钢柱柱脚干脆就不包,即便是露天钢结构柱脚也会经常看到不包柱脚的情况。


 1、GBT 50046-2018 工业建筑防腐蚀设计标准


2、DBJ 46-057-2020 海南省建筑钢结构防腐技术标准

CX 表示 腐蚀等级极高。

这本地标质量不错,推荐大家看一看。


3、GB50017-2017 钢结构设计标准

18.2.4 结构防腐蚀设计应符合下列规定:

柱脚在地面以下的部分应采用强度等级较低的混凝土包裹(保护层厚度不应小于 50mm),包裹的混凝土高出室外地面不应小于150mm,室内地面不宜小于 50mm,并宜采取措施防止水分残留;

当柱脚底面在地面以上时,柱脚底面高出室外地面不应小于 100mm,室内地面不宜小于 50mm。


4、GB50681-2011 机械工业厂房建筑设计规范


5、GB 51055-2014  有色金属工业厂房结构设计规范


6、TCECS 709-2020 波纹钢板组合框架结构技术规程


来源:钢结构Cost-steelstructure 公众号,如有侵权请联系我们。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.43 万条内容 · 1095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

齐鲁大地新地标——德州商务中心封顶

       近日 由中建钢构(华东) 负责钢结构深化设计、制造和安装的 山东德州第一高楼 德州商务中心项目顺利封顶    

回帖成功

经验值 +10