疑问
土木吧
单边连接的单角钢强度如何进行折减?
单边连接的单角钢轴心受力构件强度设计值要折减 0.85倍,稳定计算时按《钢结构设计标准》给出的公式计算折减系数,同时还要注意判断所验算的截面是否为危险截面。
对于单边连接的单角钢(如下图所示),荷载从节点板或弦杆的腹板传过来,不经过构件截面的形心,会造成传力的偏心。应采用如下方式进行折减:
对于单边连接的单角钢压杆,受压后在发生弯曲的同时还会出现扭转。为了保证杆件扭转刚度达到一定水平,避免过早失稳,要求当肢件宽厚比大于14ε k 时,应对稳定承载力进行折减,折减系数ρ e 按下面的公式计算:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
钢结构工程
返回版块46.48 万条内容 · 1147 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发