土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 要求构造柱箍筋加密?被索赔1.6万元!

要求构造柱箍筋加密?被索赔1.6万元!

发布于:2024-06-19 15:11:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

构造柱

土木吧

构造柱箍筋上下端需加密吗?

监理要求构造柱箍筋加密,被施工单位索赔1.6万元。




索赔书

土木吧

    尊敬的总监先生:你手下的兵(专业监理工程师)在现场瞎指挥,要求工人构造柱上下箍筋加密,上下间距@100,中间间距@200,经查没有依据,你的人员不当指挥造成我施工单位成本增加,现向你及你单位发出索赔申请,每个构造柱浪费箍筋4个,21层楼面共造成了共计4吨钢筋浪费,共计人民币16000元整(大写壹万陆仟圆整),造成的损失你方必须无条件承担。

    别以为是监理就可以凌驾规范之上!

    。。。。。。



讨论

土木吧

      构造柱的箍筋要不要加密区呢?

    一般认为,框架结构的构造柱箍筋不用加密,而砖混结构的构造柱箍筋需要加密。

    通过分析震害和进行实验,我们发现,虽然构造柱并不承担承重功能,但是,如果我们在墙体的合适位置增设钢筋砼构造柱,并将其与圈梁、腰梁、墙体压顶梁等结构紧密连接,共同发挥作用,这样可以显著提升墙体的延展性,并加强其抗侧力能力。这种设置可以有效地避免或延缓墙体在地震时突然坍塌的风险,或者降低墙体的损坏程度。这样的设计其实是一种为了提升墙体延展性的构造策略。至于柱子的箍筋加密,其主要目的在于提升柱子的延展性。影响柱子延展性的核心要素是轴压比的大小,同时还需要遵循强柱弱梁的设计原则。正因如此,我们才会考虑对柱子的箍筋进行加密处理,可能是加密部分区域,也可能是全柱加密。但值得注意的是,构造柱并不存在轴压比的问题,所以在设计构造柱时,我们并不需要对其进行箍筋加密处理。    

    大家觉得构造柱箍筋要不要加密呢?欢迎探讨。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.81 万条内容 · 1582 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

止水钢板的实际效果

实际施工后,止水钢板的止水效果怎么样?如果有用,应该怎样保证止水效果?还有,止水效果的持续性怎么样?

回帖成功

经验值 +10