土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 涨知识丨桩基常用六种检测方法及适用类型,有这一篇就够了!

涨知识丨桩基常用六种检测方法及适用类型,有这一篇就够了!

发布于:2024-06-19 09:27:19 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
桩基是结构的主要承重部分,其质量直接关系到结构的适用安全性及长久性。
然而桩基是隐蔽工程,其质量的评价、判定必须通过专业的检测手段。

         

桩基础检测方法      

桩基工程分类繁多。一般按承载力分为摩擦桩、端承桩、摩擦端承桩。桩基检测技术从80年代末的只使用声波透射法抽检发展到目前的低应变、声波透射法、静荷载、钻孔取芯、高应变等综合全面普查。


一、低应变检测方法

1.1 基本原理

低应变检测法是使用小锤敲击桩顶,通过粘接在桩顶的传感器接收来自桩中的应力波信号,采用应力波理论来研究桩土体系的动态响应,反演分析实测速度信号,频率信号,从而获得桩的完整性。

     

1.2. 检测目的

(1) 检测桩身缺陷及扩颈位置。根据波形特点无法判定缺陷性质,无论是缩颈、夹泥、混凝土离析或断桩等缺陷的反射波并无大差别,要判定缺陷性质只有对施工工艺、施工记录、地质报告以及某种桩型容易出现的质量问题非常熟悉,并结合个人工程经验进行大概的估计,估计是否准确只有通过开挖或钻芯验证。

(2) 判定桩身完整性类别。所谓完整性类别就是缺陷的程度,缺陷占桩截面多大比例,会不会影响桩身结构承载力的正常发挥,但是目前缺陷程度只能定性判断,还不能定量判断。

1.3 适用范围

(1) 低应变检测法适用于混凝土桩的桩身完整性判定,如灌注桩、预制桩、预应力管桩、水泥粉煤灰碎石桩等。

(2) 低应变检测法过程检测中,由于桩侧土的摩阻力、桩身材料阻尼和桩身截面阻抗变化等因素影响,应力波传播过程,其能力和幅值将逐渐衰减,往往应力波尚未传到桩底,其能量已完全衰减,致使检测不到桩底反射信号,无法判定整根桩的完整性。根据实测经验,可测桩长限制在50m以内,桩基直径限制在1.8m之内较合适。

1.4 优缺点分析

低应变检测法检测简便,且检测速度较快。一根桩检测费用约60元。



二、声波透测法

2.1 基本原理及检测目的

声波透测法是在灌注桩基混凝土前,在桩内预埋若干根声测管,作为超声脉冲发射与接收探头的通道,用超声探测仪沿桩的纵轴方向逐点测量超声脉冲穿过各横截面时的声参数,然后对这些测值采用各种特定的数值判据或形象判断,进行处理后,给出桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。

超声波原理图

2.2 适用范围

声波透测法适用于已预埋有声测管的混凝土灌注桩。

2.3 优缺点分析

声波透测法可以检测全桩长的各横截面混凝土质量情况,桩身是否存在混凝土离析、夹泥、缩颈、密实度差和断桩等缺陷,其结果比低应变法更直观可靠,同时现场操作较简便,检测速度快,不受长颈比和桩长限制。其缺点是被检测桩需预埋声测管,增加了桩基的造价,一米声测管造价约12元,同时声波透测法检测费用较低应变检测法高,每根桩约300元。



三、静荷载试验法

3.1 基本原理及检测目的

桩基静荷载试验法是指在桩顶施加荷载,了解在荷载施加过程中桩土间的作用,最后通过测得Q~S曲线(即沉降曲线)的特性判别桩的施工质量及确定桩的承载力。

3.2 适用范围

(1)静荷载试验法适用于检测单桩的竖向抗压承载力。

(2)利用静荷载试验法可将桩加载至破坏,为设计提供单桩承载力数据,作为设计依据。

3.3 优缺点分析

桩基静荷载试验法主要是以慢速维持荷载法,在桥梁建设中,由于桩基承载力大,施工环境恶劣,检测时间长及检测费用高(每根桩约4~5万元),配套工作麻烦,因此较少采用这种方法。



四、钻孔取芯法

4.1基本原理及检测目的

钻孔取芯法主要是采用钻孔机(一般带10mm内径)对桩基进行抽芯取样,根据取出芯样,可对桩基的长度、混凝土强度、桩底沉渣厚度、持力层情况等作清楚的判断。

4.2 适用范围

钻孔取芯法适用于需要检测桩基长度、混凝土强度、桩底沉渣厚度、持力层情况等,在对嵌岩桩的检测中经常使用。

4.3 优缺点分析

钻孔取芯法比较直观,它不仅可以了解灌注桩的完整性,查明桩底沉碴厚度以及桩端持力层的情况,而且还是检验灌注桩混凝土强度的唯一可靠的方法。但是此方法受一孔之见的局限,对桩基局部缺陷和水平裂缝等判断就不一定十分准确,一般与其它检测方法结合进行。钻孔取芯法检测费用与桩长有关,每根桩约1万元。



五、高应变检测法

5.1基本原理及检测目的

高应变检测法是一种检测桩基桩身完整性和单桩竖向承载力的方法,该方法是采用锤重达桩身重量10%以上或单桩竖向承载力1%以上的重锤以自由落体击往桩顶,从而获得相关的动力系数,应用规定的程序,进行分析和计算,得到桩身完整性参数和单桩竖向承载力,也称为Case法或Cap-wape法。

5.2 适用范围

高应变检测法适用于需检测桩身完整性和复核桩基承载力的桩基。

5.3 优缺点分析

高应变检测法的检测结果集合了低应变检测和静荷载检测。高应变检测的费用比低应变检测高,比静荷载检测低。高应变检测法对于桩基承载力的检测准确度不如静荷载检测,一般误差在10%左右。结论  由上述分析可见,各种桩基检测技术由于各自的理论假设及各种因素影响,均存在一定的局限性,故充分利用各种方法的强项,解决工程实际问题是很有必要的。

对于在前三种检测中结果不符合要求的桩基或者结构相对复杂的重要桥梁(单跨大于25米、拱桥、斜拉桥、连续梁桥、悬索桥等)的桩基,需采用高应变和静荷载对桩基承载力进行检测。两种检测优缺点明确,可根据实际情况按不同比例选择两种检测方式。



六、自平衡法

自平衡法,顾名思义,是由桩体本身重量提供反力,而不借助外力的一种静载荷试桩方法。通过在桩间预埋压力盒,并在此由千斤顶加载,通过测试上下段桩的承载力得到整根桩的承载力。

自平衡法与传统的堆载法和锚桩法不同,该技术是在施工过程中将按桩承载力参数要求定型制作的荷载箱置于桩身底部,连接施压油管及位移测量装置于桩顶部,待砼养护到标准龄期后,通过顶部高压油泵给底部荷载箱施压,得出桩端承载力及桩侧总摩阻力。

自平衡法测桩法是一种基于在桩基内部寻求加载反力的间接的静载荷试验方法。其主要装置是一种特制的荷载箱,它与钢筋笼连接而安置于桩身下部。试验时,从桩顶通过输压管对荷载箱内腔施加压力,箱盖与箱底被推开,从而调动桩周土的摩阻力与端阻力,直至破坏。将桩侧土摩阻力与桩底土阻力迭加而得到单桩抗压承载力,

自平衡法有许多优点:

(a)装置简单,不占用场地、不需运数百吨物料,不需笨重的反力架,试验安全,没有污染;

(b)利用桩基侧阻与端阻互为反力,直接测得桩侧阻力与端阻力

(c)试桩准备工作省时省力,试验费用也较省。

(d)试验后桩基仍可以作为工程桩使用,必要是可利用输压管对柱底进行灌浆

(e)在水上试桩、坡地试桩、基坑底试桩等场地狭小的地方更显示优越性。

  • 桩基检测方法及相关要求
    本资料为:桩基检测方法及相关要求,内容详实,可供下载参考。
  • 地产黑马:建造成本控这10项就够了
    (1)钻探布点的密度:塔楼下间距10米,非塔楼部位20m,根据需要局部适当加密; (2)设计部对勘察结果进行把关; (3)钻探合约内应明确:根据钻探报告,钻探公司应提供多种基础选择建议,并对不同基
  • 春晓项目桩基检测方法及数量解析
    1、单桩竖向抗压承载力验收检测 异地样板房及售楼部桩基采用预应力管桩,根据《建筑基桩检测技术规范》 JGJ106-2003第 3.3.6条,上述建筑拟采用高应变法进行单桩竖向抗压承载力验收检测;数量为
  • 浅谈桩基检测主要内容与常用方法
    浅谈桩基检测主要内容与常用方法.doc,内容详细丰富,可供网友参考下载。
  • 桩基检测方法ppt版(共29页)
    1、单桩竖向抗压承载力验收检测 异地样板房及售楼部桩基采用预应力管桩,根据《建筑基桩检测技术规范》 JGJ106-2003第3.3.6条,上述建筑拟采用高应变法进行单桩竖向抗压承载力验收检测;数量为单
  • 桩基检测方法ppt版(共29页)
    异地样板房及售楼部桩基采用预应力管桩,根据《建筑基桩检测技术规范》 JGJ106-2003第3.3.6条,上述建筑拟采用高应变法进行单桩竖向抗压承载力验收检测;数量为单位工程内抽检数量不宜少于总桩数的
  • 桩基工程检测方案表
    桩基工程检测方案表
  • [广东省]桩基检测方案
    本工程拟建场地位于广州市。设计本次建筑物基础设计等级为级,桩基础型式设计采用天然地基基础,占地面积约20000㎡,以强风化岩作为基础持力层时,要求地基承载力特征值为2000kPa。部分基础采用人工挖孔
  • 地质馆桩基检测方案
    该项目位于黄石大冶湖生态新区核心区商业片区。总用地面积33691m2,实际用地面积24887m2,总建筑面积60610m2,其中地上建筑面积49000m2,地下建筑面积11610m2。主要由地质科普馆
  • 桩基桩身完整性检测目的及检测方法
    基桩检测可分为施工前为设计提供依据的试桩检测和施工后为验收提供依据的工程桩检测。 基桩检测应根据检测目的、检测方法的适应性、桩基的设计条件、成桩工艺等,合理选着检测方法。 当通过两种或两种以上检测方法
  • 常用电子元器件检测方法与经验
    A将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值为了提高测量精度应根据被测电阻标称值的大小来选择量程由于欧姆挡刻度的非线性关系它的中间一段分度较为精细因此应使指针指示值尽可能落到刻度的
  • 欣赏桩基检测方法就是赞扬
    本资料为:桩基检测的7种方法,好好学习,天天向上,加油。
  • 水泥粉喷桩检测方法的选择
    摘要:本文系统地对目前国内常用的八种水泥粉喷桩检测方法作了简要介绍,建议根据粉喷桩构成复合地基工程的原理、复杂程度及所用检测仪器设备的实际情况,选择合理、可靠、有效的水泥粉喷桩检测方法,并建议在寻求更
  • 钻孔灌注桩检测方法
  • 水泥搅拌桩检测方法
    本资料为水泥搅拌桩检测方法,内容包括编制依据、工程概述、主要施工技术方案等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 材料检测方案(桩基部分)
    我三工区走向为南北向,南起西林大桥北堍引桥段,北至沪宁铁路南侧。起点桩号为K2+303.697,终点桩号为K8+967.277,总长约6.65Km。

阅读下一篇

怎么进行地基稳定性分析?

    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 地基稳定性是指与地基岩土体在承受建筑荷载条件下的沉降变形、深层滑动等对工程建设安全稳定的影响程度。地基的稳定性,直接关系到建筑物的安全。 地基稳定性主要受到建筑物荷载,地理地质,和地下水状况的影响,主要表征参数有容许承载力、安全系数等。

回帖成功

经验值 +10