最近有朋友在讨论消火栓按钮设置问题,主要围绕以下2个问题:
1.是不是所有室内消火栓都需要设置消火栓按钮?
2.消火栓按钮是否需要直接起泵,还是接入火灾报警系统?
下面笔者就针对上述两个问题进行展开分析。
由于消火栓按钮在火灾自动报警系统系统经常提到这个设备,我们先看看 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
第4.3.1条的要求。
《火灾自动报警系统设计规范》并没有明确规定哪些消火栓需要设置按钮。既然火灾报警系统没有明确,那我们就再看看 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
11.0.4条如何规定的。
《室内消火栓安装》15S202
在总说明中描述如下:
结合《消防给水及消火栓系统技术规范》与《室内消火栓安装》的说明,我们可以看出消防水泵主要是由压力开关、流量开关或湿式报警阀直接连锁起泵的;其自成系统,对消火栓按钮的需求度较低。综上所述水专业规范也没有明确要求哪些消火栓需设置消火栓按钮。
既然火灾报警规范和水专业规范都没给出明确依据,那么我们只好请出我们的老大哥民标了。 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
第13.4.7条要求如下:
根据《民用建筑电气设计标准》要求,设有消防控制室的公共建筑、54m及以上住宅建筑的消火栓应设置消火栓按钮;对于27m以下的住宅虽然没有强制要求设置按钮,但是考虑火灾时人员的人身安全,建议设置消火栓按钮,保障生命财产安全。
我们首先看《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013的条文及其条文解释的要求。
根据《火灾自动报警系统设计规范》要求,当建筑物有火灾报警系统时,消火栓按钮报警信号应作为火灾报警系统的报警信号和消火栓泵的起泵联动触发信号;当建筑物内没有火灾报警系统时,消火栓按钮报警信号应直接启动消防泵。
根据上述的对比分析可知,对于按照相关规定设置消防控制室/消防值班室(即设置火灾报警系统)的民用建筑,消火栓旁应设置消火栓按钮,对于27m以下住宅建筑建议设置消火栓按钮;对于设有消火栓系统但无火灾报警系统的建筑,考虑到灭火系统的可靠性,建议设置消火栓按钮。
对于有火灾报警系统的建筑,消火栓按钮报警信号仅作为报警系统的报警信号和消防泵起泵的联动信号,联动启动作为消防泵压力开关、流量开关或湿式报警阀连锁启动之外的备用启动方式,保障灭火系统的可靠性。对于无火灾报警系统的建筑,消火栓按钮应通过信号线直接与消防泵控制柜对接,用于直接起泵。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板感谢编者的费心整理!
公司一个项目,未设置报警系统,设置了消报。只能直接至消火栓泵控制柜,直接启动消火栓泵。
又取信号,至智能应急照明控制器,联动启动应急照明系统。
目前准备验收中。
回复 举报
回复 举报