土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ RVS、RVB、RVVP线缆不能再使用!?

RVS、RVB、RVVP线缆不能再使用!?

发布于:2024-06-18 17:00:18 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]


一、98版火警规范

GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》对于火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流250V 的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用电流220/380V的供电和控制线路应采用电压等级不低于交流 500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。

二、2013版火警规范
到了GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》,原来不低于交流250V变为不低于交流300V/500V。不低于交流 500V变为低于交流450V/750V。
三、其他新规范
GB 51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》与GB50116-2013完全一致。
GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》在建筑电气防火章节与GB50116-2013完全一致,照抄GB50116-2013。
GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》在环境与设备监控系统章节与GB50116-98完全一致,照抄了老版本GB50116-98。
同一本规范,在不同章节,对线缆的电压等级却不一致!
四、产品标准JB/T 8734.3-2016、JB/T 8734.5-2016

依据《JB/T 8734.3-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电》可见RVS、RVB电压等级只有300/300V,而RV、RVV线缆才有300/500V。

依据《JB/T 8734.5-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分:屏蔽电线》中RVP、RVVP线缆的电压等级只有300/300V。

因此,RVS、RVB、RVVP线缆的电压等级不满足GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》、GB 51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》、GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》等各大规范的要求,不能使用!  
所以就有了广安是住建局发出的消防技术快报,要求不使用RVS、RVB、RVVP线缆,改为使用电压等级为300/500V的RV、RVV线缆。
同志们,你怎么看?
    

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 752 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

13种电气设计常见通病,请学习和收藏

来源:电气知识课堂 如有侵权,请联系删除 电气设计通病是许多工程项目中普遍存在的问题,这些问题不仅影响项目的质量和进度,还可能带来安全隐患。在电气设计过程中,由于设计人员的经验不足、对规范理解的偏差以及现场实际情况的忽视等因素,导致一些常见的通病时有发生。例如布线不规范、混乱,不仅影响美观,更可能导致电线老化、短路等安全隐患。又或者在选择电气设备时,设计人员应充分考虑设备的性能、参数、价格以及实际使用需求。然而,在实际操作中,由于缺乏对设备性能的了解或对成本的过度考虑,往往导致设备选型不符合实际需求,影响项目的正常运行。下面本文就给大家分享13种电气设计常见通病,涉及了供配电系统审图问题、消防设备配电问题、防雷接地设计问题、照明设计问题。

回帖成功

经验值 +10