刚刚跑了一趟工地,项目准备下午打混凝土 ,监理跑来喊了说验收钢筋,我问,你们先看过了吗?都齐声声回答已经验收过了 ,具备浇筑条件,我立马戴上安全帽,直奔工地,一看我的个妈,这叫已经验收过了?糊弄谁呢?到底是懂还是不懂,还是真不懂?
下边箍筋全没绑扎,就扔在里面
附加箍筋呢?
这张也是还有其他问题
说好的焊接不许偏轴的呢?
这行还能看出有啥问题吗?
弯锚多余直接割
这个真的震惊我了,还有这样的操作吗?
二排筋快变腰筋了
最后一张能看出是啥问题吗?各位还能看出其他问题吗?真的快吐出血了,只能要求施工单位重新整改,监理单位重新验收,然后再重新分项验收,这样放纵过去怎么得了!
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.79 万条内容 · 1579 人订阅
阅读下一篇
深基坑支护新技术,省事省钱又省时!近日,泉州市勘察设计与科技协会、泉州市住建局技术中心及业内专家一行赴中建科工承建的东海投资大厦工程总承包项目观摩装配式张弦梁钢结构基坑内支撑做法并展开交流。作为泉州市首个采用 装配式张弦梁钢结构基坑内支撑
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句钢筋绑扎是这样的吗?问题多多,谢谢楼主分享好资料谢谢。
回复 举报
钢筋绑扎是这样的吗?问题多多,谢谢楼主分享好资料谢谢。
回复 举报