设计方案内容简介:
项目简介:建筑地点、使用功能、比较的系统、方案主要内容。
空调系统介绍:空调系统应用形式(Visio图)、优缺点分析。
经济性分析:负荷计算、运行费用、初投资比较、综合比较结果。
总结。
冷负荷计算—办公楼:
空调面积——已知或测量得到
人数——空调面积×人员密度
新风量——人数×人均新风量
新风负荷——新风量×1.2×(室外焓-室内焓)/3600
显热负荷——空调面积×显热指标+人数x人员显热
湿负荷——人数×人员散湿
室内负荷——室内显热+湿负荷——常规风机盘管
总负荷——新风负荷+室内显热+湿负荷 ——常规系统冷机
HVF (热泵式预冷型溶液调湿新风机组)承担负荷:新风负荷+湿负荷+新风承担的显热
例:
冷机承担负荷:总负荷-HVF承担负荷
某办公楼,空调面积10000m 2 ,计算空调负荷。室外设计参数为33℃,21.0g/kg,室内设计参数26℃,12.6g/kg。
人数:10000×0.1=1000人
新风量:1000x30=30000m 3 /h
新风负荷:30000×1.2×(89.2-58.3)/3600=309kW
室内显热负荷:(10000x60+1000x61)/1000=661kW
室内湿负荷:1000×109×2.5/3600=76kW
(利用湿负荷核算HVF机组送风含湿量)
总空调负荷:309+661+76=1046kW
常规空调系统冷机承担负荷:1046kW
温湿度独立控制空调系统中:
新风承担的显热负荷:
30000 ×1.2×1.005×(26-20)/3600=60kW
HVF 机组承担负荷:新风负荷+湿负荷+新风承担的显热
HVF :309+76+60=445kW
高温冷水机组承担负荷=总负荷-HVF承担负荷
冷机冷量:1046-445=601kW (干式风机盘管承担负荷)
— |
单位 |
常规空调系统 |
温湿度独立控制 空调系统 |
空调面积 |
m 2 |
10000 |
|
总新风量 |
m 3 /h |
30000 |
|
新风负荷 |
kW |
309 |
|
人员潜热负荷 |
kW |
76 |
|
显热负荷 |
kW |
661 |
|
建筑总负荷 |
kW |
1046 |
|
新风机组承担负荷 |
kW |
309 |
445 |
冷水机组承担负荷 |
kW |
1046 |
601 |
几个有用的数据:
当室内设计 26℃,60%时,含湿量为12.634g/kg,HVF机组最低送风含湿量为7g:
30m 3 / 人·h,201g/人·h;109g/人·h, 16m 3 /人·h
25m 3 / 人·h,168g/人·h;184g/人·h, 27m 3 /人·h
20m 3 / 人·h,134g/人·h;240g/人·h, 36m 3 /人·h
15m 3 / 人·h,100g/人·h
夏季运行费用计算—办公楼:
制冷电耗:承担负荷/COP
夏季电耗:总电耗×每天运行时间×夏季长度×负荷率
注:运行时间、夏季长度、负荷率根据实际情况确定
夏季运行费用:夏季电耗×当地电价
常规空调系统,冷机承担负荷为1046kW,其COP含输配系统按3.0计算
制冷电耗:1046/3.0=349kW
夏季电耗:349×12×240×70%/1000=704MWh
夏季运行费用:707×0.976/10=69万元
温湿度独立控制空调系统:
制冷电耗:
HVF 机组:445/5.5=81kW
高温冷水机组:601/5.0=120kW
夏季电耗(81+120)×12×240×70%/1000=405MWh
夏季运行费用:405×0.976/10=40万元
采用温湿度独立控制空调系统,每年夏季可节省运行费用29万元。
夏季运行费用计算—办公楼
比较项目 |
单位 |
常规空调系统 |
温湿度独立控制空调系统 |
设计冷负荷 |
kW |
1046 |
|
设计制冷电耗 |
kW |
349 |
201 |
夏季总冷负荷 |
MWh |
2109 |
|
夏季总电耗量 |
MWh |
704 |
405 |
夏季运行费用 |
万元 |
69 |
40 |
运行费用节省 |
万元 |
— |
29 |
设备选型—办公楼:
常规空调系统:
冷水机组选型:1046/2=523kW/台,2台
冷冻水泵:523/1.163/5=90t/h,3台
冷却水泵:523/1.163/5×1.2=108t/h,3台
冷却塔:125t/h,2台
新风机组:风量15000m 3 /h,2台
风机盘管:室内负荷/单台制冷量=台数,每台供应面积约30~40平米。
温湿度独立控制空调系统:
冷水机组选型:601/2=301kW/台,2台
冷冻水泵:301/1.163/3=86t/h,3台
冷却水泵:301/1.163/5×1.2=62t/h,3台
冷却塔:80t/h,2台
新风机组:HVF-15,2台
风机盘管:(室内显热-新风承担的室内显热)/单台制冷量=台数,每台供应面积约30~40平米。
初投资估算—办公楼:
冷水机组——0.6元/W;
地源热泵、水源热泵——0.8元/W;
风冷热泵——1.0~1.2元/W;
水泵,32m扬程——50t以下,63元/t;50t到200t,60元/t;200t到400t,52元/t;400t以上,46元/t。
初投资估算—办公楼
玻璃钢冷却塔 |
3 |
¥3,700.00 |
玻璃钢冷却塔 |
5 |
¥4,300.00 |
玻璃钢冷却塔 |
10 |
¥6,000.00 |
玻璃钢冷却塔 |
15 |
¥10,000.00 |
玻璃钢冷却塔 |
20 |
¥12,000.00 |
玻璃钢冷却塔 |
30 |
¥18,000.00 |
玻璃钢冷却塔 |
50 |
¥24,000.00 |
玻璃钢冷却塔 |
65 |
¥30,000.00 |
玻璃钢冷却塔 |
80 |
¥36,000.00 |
玻璃钢冷却塔 |
100 |
¥52,000.00 |
玻璃钢冷却塔 |
125 |
¥64,000.00 |
玻璃钢冷却塔 |
150 |
¥78,000.00 |
玻璃钢冷却塔 |
200 |
¥96,000.00 |
玻璃钢冷却塔 |
250 |
¥140,000.00 |
玻璃钢冷却塔 |
300 |
¥152,000.00 |
玻璃钢冷却塔 |
400 |
¥214,000.00 |
玻璃钢冷却塔 |
500 |
¥290,000.00 |
玻璃钢冷却塔 |
600 |
¥320,000.00 |
玻璃钢冷却塔 |
750 |
¥440,000.00 |
玻璃钢冷却塔 |
900 |
¥480,000.00 |
新风机组、组合式空调箱:4~5元/m 3
配电价格——500元/kW
自控系统——20~30元/m 2
施工费用——180~200元/m 2 ,常规系统150~180元/m 2 ,温湿度独立控制系统
冬季运行费用计算—办公楼:
常规空调系统:
室内显热负荷、新风显热负荷:城市热网热水、燃气锅炉热水、溴冷机或其他热源;
新风加湿负荷:电加湿、蒸汽加湿、湿膜加湿等;
温湿度独立控制空调系统:
室内显热负荷:与常规空调系统相同;
新风显热负荷及湿负荷:根据机组运行模式确定。
常规空调系统:城市热网、湿膜加湿
温湿度独立控制系统:城市热网
常规空调系统:燃气蒸汽锅炉
温湿度独立控制系统:燃气蒸汽锅炉
常规空调系统:燃气热水锅炉,湿膜加湿
温湿度独立控制空调系统:燃气热水锅炉——运行费用相同
常规空调系统:燃气热水锅炉
温湿度独立控制空调系统,燃气热水锅炉,HVF开启热泵
以比较新风处理能耗为例:
新风显热负荷:G×1.2×1.005x(t N -t X )/3600
新风加湿负荷:G×1.2×(d N -d X )/3600-Q
上海某办公楼,新风量30000m3/h,室外设计状态点:
-4℃ ,2.0g/kg,室内设计参数20℃,40%,5.8g/kg
室内湿负荷为76kW。
新风显热负荷:30000×1.2×1.005×(20+4)/3600=241kW
新风加湿负荷:30000×1.2×2.5×(5.8-2.0)/3600-76=19kW
常规空调系统:
燃气锅炉承担新风显热负荷:
单位时间耗燃气量:
电加湿:19kW
冬季耗燃气量:26.4×运行时间×冬季长度×负荷率
冬季耗电量:19×运行时间×冬季长度×负荷率
冬季运行费用:燃气量×燃气价格+电量×电价
温湿度独立控制空调系统:
开启机组自带热泵:运行电耗=新风处理负荷/COP
采用热水运行模式:由燃气锅炉承担所负荷,计算方法同常规系统
新风负荷、室内显热负荷、室内湿负荷、总负荷,计算方法同新风+风机盘管系统。
送风量:根据显热和送风温差确定。
此时,应核算新风独立处理后参数及机组送风参数,最终确定新风量及送风量。
负荷计算—商场:
空调面积 |
m 2 |
1000 |
人员密度 |
人/m 2 |
0.25 |
人均新风量 |
m 3 / 人·h |
20 |
人员产湿量 |
g/ 人·h |
109 |
室内显热负荷指标 |
W/m 2 |
65 |
空调面积 |
m 2 |
1000 |
新风量 |
m 3 /h |
5000 |
新风负荷 |
kW |
43 |
湿负荷 |
kW |
19 |
室内显热负荷 |
kW |
65 |
总负荷 |
kW |
127 |
计算送风量:定送风温度17℃
G= Q ×3600/1.2/1.005/(t N –t O )
G=65 ×3600/1.2/1.005/(26-17)=21558m 3 /h
综合考虑,取送风量为25000m 3 /h
新风独立除湿参数:20℃,8.09g/kg
机组送风参数:18.2℃,11.7g/kg,89%
HVA-SR 与HVA-PF的选择
总回风量:25000x0.95=23750m 3 /h
送风中回风:25000-5000=20000m 3 /h
可用于再生的回风:3750m 3 /h
3750/5000=75% >70%,采用HVA-SR
HVA-PF 机组应用场合
当再生回风量/新风量<70%时
某些场合回风不可利用时
HVA-SR 配套设备选型
冷水机组、水泵等选型:与风机盘管+新风相同
HVA-PF 配套设备选型
冷水机组,室内大部分的显热+新风预冷冷量
水泵等,同风机盘管+新风系统
HVF-PF |
冷却除湿 |
|||
干球温度(℃) |
相对湿度(%) |
含湿量(g/kg) |
焓(kJ/kg) |
|
新风 |
36.0 |
65.0 |
24.7 |
99.5 |
预冷 |
19.0 |
95.0 |
13.1 |
52.3 |
送风 |
18.0 |
62.4 |
8.0 |
38.4 |
系统介绍—泳池:
游泳馆内始终处于高温高湿的环境下;
氯气散发到空气中,与空气中的水蒸汽结合形成的酸性气体将严重腐蚀馆内的金属制品;
游泳馆内温度高,相对湿度大,水蒸汽分压力高,露点温度高,所以室内很容易发生表面结露;
送风温度高于室内露点温度。
夏季运行模式(HVA-I、HVA-PF):
冬季运行模式(HVA-I、HVA-PF):
新风量根据满足除湿要求计算
泳池湿负荷的计算:池水
W 1 =C(p 1 -p 2 )F×760/B
W 1 —— 散湿量,kg/h ;
C—— 蒸发系数,kg/(mmHg·m 2 ·h),通常取C为0.037;
p 2 —— 水表面的饱和水蒸气分压力,mmHg;
p 1 —— 水表面空气的水蒸汽分压力,mmHg;
F —— 水表面积,m 2 ;
B—— 当地的大气压,mmHg。
泳池湿负荷的计算:池边:
W 2 =0.0171(t 1 -t 2 )Fn
W 2 —— 散湿量,kg/h ;
t 1 —— 室内空调计算干球温度,℃;
t 2 —— 室内空调计算湿球温度,℃;
F—— 池边面积,m 2 ;
n—— 润湿系数,0.2~0.4,娱乐性场馆n取0.4。
泳池湿负荷的计算:人员
W 3 =wnn 1
W 3 —— 人员散湿量,kg/ h ;
w—— 单位人员散湿量,kg/h·人;
n—— 人数;
n 1 —— 群集系数。
泳池用途 |
比赛池 |
跳水池 |
水球 |
公共娱乐 |
儿童池 |
人员密度(m 2 /人) |
10 |
3~4.5 |
25~42 |
2~5 |
2 |
注:1.人员密度的面积值指池面面积; 3. 比赛时应根据体育公益人员提出的资料进行计算; |
泳池显热负荷计算:
根据泳池面积、单位面积显热负荷指标由设计师提供;
经验数值,30~40W/m 2 左右;
新风量计算、送风量计算同商场;
需注意的是,游泳送风温度应高于室内露点温度。
洁净手术部:
由洁净手术室、洁净辅助用房和非洁净辅助用房组成的自成体系的功能区域。
按洁净等级:百级、千级、万级、十万级、三十万级。
GB50073-2013 《洁净厂房设计规范》:
表3.0.1?洁净室及洁净区空气洁净度整数等级
注:按不同的测量方法,各等级水平的浓度数据的有效数字不应超过3位。
GB50333-2013 《医院洁净手术部建筑技术规范》:
表3.0.2-1 洁净手术室用房的分级标准
注:1 浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。
2 眼科专用手术室周边区洁净度级别比手术区的可低2级。
表3.0.2-2 洁净辅助用房的分级标准
注:浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。
3.0.3 洁净手术部内设置的辅助用房宜符合表3.0.3的规定。
表3.0.3 主要辅助用房分级
常规系统—手术室:
温湿度独立控制系统—手术室:
医用洁净型溶液调湿新风机组:
新风—初效过滤—预冷(冷水)—溶液除湿—均流—亚高效过滤—送风;
新风—溶液再生—排风。
新风—初效过滤—溶液全热回收—溶液除湿—均流—亚高效过滤—送风
回风—溶液全热回收—溶液再生—排风
新风—初效过滤—溶液除湿(冷却水)—均流—亚高效过滤—送风
新风—溶液再生(热水)—排风
新风—初效过滤—溶液全热回收—溶液除湿(冷冻水)—均流—亚高效过滤—送风
回风—溶液全热回收—溶液再生(热水)—排风
负荷计算—手术室:
序号 |
手术室 等级 |
手术室 名称 |
空气洁净度级别 |
照明功率密度 |
电器设备功率密度 |
室内 人数 |
新风量 |
|
手术区 |
周边区 |
kW |
kW |
人 |
m 3 /h |
|||
1 |
I 级手术室 |
特别洁净 手术室 |
100 级 |
1000 级 |
2.4kw 无影灯0.6 灯带1.5 观片灯0.3 |
5.6kw |
12 |
1200 |
2 |
III 级手术室 |
一般洁净 手术室 |
10000 级 |
100000 级 |
2.4 |
5.6 |
8 |
960 |
新风量—手术室:
当最大值低于下表时,即规范表7.1.6要求时,应取下表中相应数值。
手术室级别 |
每间最小新风量(m 3 /h) |
I |
1000 (眼科专用8000) |
II ,III |
800 |
IV |
600 |
百级手术室:
常规空调系统处理过程——ID图:
温湿度独立控制空调系统处理过程——ID图:
百级手术室—运行费用:
制冷耗电量:制冷量/COP
114.1/3.0=38.0 ;13.4/4.0+46.1/5.0=12.6
夏季耗电量:(制冷耗电量×制冷负荷率+再热耗电量×再热负荷率)×运行时间×夏季长度;(38.0×70%+54.6×100%)×24×150/1000=292.3MWh。
夏季运行费用:夏季耗电量×当地电价;此表中,电价取0.7元/kWh
手术室—设备选型:
冷热源:根据其承担的负荷选型
冷热源配套水系统:根据冷量/热量、温差计算流量
新风机组:新风集中处理,同一洁净等级手术室可共用新风机组
洁净空调机组:
百级手术室:一台对应一间;
千级、万级手术室:2~3间可共用一台洁净空调机组。
手术室—其他常规处理过程:
手术室—其他常规处理过程:
本文来源于互联网,作者:从琳。暖通南社整理编辑于2020年9月25日。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.46 万条内容 · 677 人订阅
阅读下一篇
写字楼,用什么空调系统更好?本文在分析写字楼用冷需求特点的基础上,介绍了变风量空调(VAV)、变制冷剂流量空调(VRV)、风机盘管空调(FCU)三类典型系统的结构组成、工作原理、技术特点,并比较了它们的优缺点和适用场合,为写字楼空调系统的设计和选型提供参考。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发