供电局要求电表箱前操作距离为800mm,如下图示意,长边尺寸:普通用电桥架或母线300mm,电表箱900mm,消防桥架400mm,共1600mm;短边尺寸:电表箱按200mm考虑,表前800mm,考虑电表箱对面设备安装占200mm(尤其是电井短边开门),共1200mm。则该地区电井尺寸需1600mmx1200mm
电气民标 GB51348 建筑设计防火规范 GB50016
种类:风管井、水管井、其他管井。
设置要求:
1.位置:宜在每个区的中心部位,且在机房附近,直通不宜拐弯。高层建筑为筒体结构,因每层均有进出总管,需墙上开大洞,应与结构提前配合,有些最好将管井设在结构的核心外。
2.种类分为有检修、无检修2种。
有检修:除管道外,检修空间最小应有600mm
无检修:一面为空心砖砌或钢丝网抹灰,遇到检修时将墙拆除。
3.安装空间:风管边距墙的尺寸,对于小风管为150mm,对于大风管应预留150~300mm。
4.公共走道一侧。
5.其他:与电井相邻考虑防水处理,尽量避免。
6.风井长宽比问题。(1:4~6)
建筑高度不大于100米的高层住宅建筑,水管井内一般有消火栓箱一个,DN100消防立管一条,DN80的给水管3条,DN50给水支管一条,DN20水表组4~6套,DN100排水管一条,地漏一个。
水管井内一般有DN150消火栓主管2条左右,DN150喷淋管道2条左右,DN100给水管若干条,DN100排水管若干条,地漏一个。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)中第8.3.3条规定,需设置自动喷淋系统;
根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017中第6.2.3一个报警阀组控制的洒水喷头数应符合下列规定:
1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;则公建需在塔楼考虑增加设置报警阀间
如下所示,根据消防需要部分楼层为报警阀间
非报警阀间楼层为保洁间
自来水安装实际操作时要求:水表前后直管段长度分别为表前10D(D为管路直径)和表后5D。水表直线段如图示意:
结论:水表组最小安装尺寸为1110mm,考虑实际施工,水表组安装最小尺寸1200mm。
注:
⑴适用于普通住宅高度不超100米。
⑵管井净空尺寸为1500X800,面积为1.2平方米
管井内布置详见右图。
1)自来水公司严格执行《用户生活给水系统设计、施工及验收规范》,水表组预留1200mm。
2)消火栓箱安装应考虑与装修的配合,如墙面挂石,消火栓箱的净空尺寸为350mm;贴砖为300mm。
3)水管井门600mm宽,配合装修贴砖或挂石时,门轴内装,门宽小于600mm。
下图为某项目水管井门600mm装修施工后的照片,完成后门仅有370mm宽。
标准化水管井的尺寸只是项目中的一个特例,且已不能满足目前各地区的安装要求。
由于受消防箱、管井门位置、水表组安装尺寸、核心筒剪力墙布置等的限制,当项目的管井尺寸遇到不标准时,管井面积不能作为管井的控制指标。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.14 万条内容 · 760 人订阅
阅读下一篇
铝模板大面积应用,这个预留预埋工艺你会吗?来源:中建二局 一、本工艺适用范围 1)本工艺适用于铝模现浇混凝土结构一次预留预埋。 2)适用于强弱电一次配管、线盒、电箱安装定位及如何减少浇筑砼后堵塞的风险且保证拆模后的观感。 3)适用于给排水一次预留预埋,套管、如何安装定位且保证浇筑后的观感及保证后期给排水管安装后的观感。 二、工艺流程 三、库房制作
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发