土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器并联运行,必须满足的4个条件

变压器并联运行,必须满足的4个条件

发布于:2024-06-17 11:59:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
源:电气知识课堂 ,感谢原作者分享  

如有侵权请联系删除


近日,有朋友询问了关于变压器并联运行的问题。变压器并联运行是一种常见的电力运行方式,为了确保并联运行的稳定性和安全性,必须满足以下四个条件:

1、额定电压比相等:并联的变压器必须具有相同的额定电压比,以确保电流的均匀分配。如果电压比不相等,变压器之间会产生循环电流,导致变压器过热甚至损坏。

2、联结组标号相同:不同联结组标号的变压器不能并联运行。因为不同联结组的变压器在二次侧产生的电压相位不同,会产生循环电流,威胁变压器的正常运行。

3、阻抗电压一致:并联运行的变压器应具有相近的阻抗电压,以确保负载电流的均匀分配。如果阻抗电压相差过大,某些变压器可能会过载,而其他变压器则未充分利用,导致效率低下。

4、容量不超过三比一:并联运行的变压器单台容量之比不应超过3:1。过大的容量差异可能导致负荷分配不合理,一台变压器过载而另一台变压器未充分利用,从而降低整体效率。

实施变压器并联运行可充分利用变压器的容量。在用电负荷较小、低于其中一台的容量时,可停用其中一台,这样就提高了变压器的效率。同时,并联运行也有助于提高供电的可靠性和灵活性。

总之,为了确保变压器的安全和稳定运行,我们需要注意并满足上述四个条件。在实施变压器并联运行时,必须严格遵守这些条件,确保电力系统的正常运行和高效运行。
  • tumux_70293
    tumux_70293 沙发
    变压器并联运行,我觉得必须满足 4 个条件:1. 绕组接线组别相同2. 电压比相等3. 短路阻抗百分数相等4. 容量比不超过 3:1这些规定在《工业与民用配电设计手册》第三版 P481-483 页都有详细说明,规定原文我就不赘述了。实际工程中,按照这 4 个条件来选择变压器进行并联运行,能有效避免一些问题,比如环流、过载、设备损坏等等。
    2024-06-17 13:42:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器VS电压互感器,很多老电工都很模糊的概念!

电流互感器(CT或TA)和电压互感器(PT或TV),作为电力系统中连接一次系统和二次系统的桥梁,主要起到测量、监控与保护等作用。其中 电流互感器能将大电流变成小电流 ,而 电压互感器能将高电压变成低电压 ,但 它们的本质都是变压器 ,所以两者又称为仪用变压器。  电流互感器类似于升压变压器,一次线圈为电源线 ,一般只有穿心的1匝,二次线圈根据变比有几十匝到百匝不等;而电压器互感器其实就是降压变压器,匝数较多的一次线圈接一次高压系统,匝数较少的二次线圈接电压较低的二次系统。

回帖成功

经验值 +10