土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
请问各位高手关于减压阀的问题
请问各位高手关于减压阀的问题
消防栓和喷淋都需要减压阀,请问怎样计算喷头处的剩余水压呢?我看了下消火栓处的剩余水压那条公式,好像并不使用于计算喷头处的剩余水压~所以想问各位高手你们是通过怎么的计算来选择喷头处合适的减压阀的呢??
发布于
2008-04-21 16:17:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
gsxiaoman
你看的消火栓处的剩余水压那条公式在哪里看的哦???怎么会不使用
2008-04-22 17:28:22
来自 PC
评论
举报
woshiren078
请问各位高手关于减压阀的问题
2008-04-22 09:03:22
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
woshiren078
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.35 万条内容 · 720 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )